接地摇表测方法:

1、选择合适的倍率;

2、以每分钟120转的速度均匀地摇动仪表的摇把,旋转刻度盘,使指针指向表盘零位;

接地摇表读数:接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率。

接地摇表测量前做机械调零和短路试验,将接线端子全部短路,慢摇摇把,调整测量标度盘,使指针返回零位,这时指针盘零线、表盘零线大体重合,则说明仪表是好的。

扩展资料

接地电阻测量仪(接地摇表)是用于接地电阻测量的专用仪表。常用的接地电阻测量仪主要有ZC-8型和ZC-29型等几种。

ZC-8型测量仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构都装在铝合金铸造的便携式外壳内,由于外形与普通摇表(兆欧表)相似,所以一般又称为接地摇表。

参考资料:百度百科-接地摇表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
测试小型地网用接地电阻测试仪,分机械式和数显式两种,根据说明书上表的,“E”端接被测试点,“P”端接20米线,“C”端接40米线,接好线后,手摇仪表或者按下测试键,读数就行。结果=读数*倍率,看好选择的倍率。希望能够帮助你。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-11-08
档位乘以读数即为测试值~如果是等距离法测试土壤电阻率~则测试值乘以2πaR~a为探针之间距离~R为测试值