水源热泵的压缩机高压故障产生的原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-14
故障现象:压缩机高压保护
故障原因:
1:
制冷剂
充注过量
(维修排除方式:放掉多余部分)
2:风机电机不转或烧坏
(维修排除方式:检查修理或更换)
3:压力控制动作不正常
(维修排除方式:调整压力控制器)
4:
电磁换向阀
失灵
(维修排除方式:修理或更换)
5:除霜周期过长
(维修排除方式:更换,温控开关,除霜控制器,
时间继电器
)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeG8IG8G8.html
其他回答
第1个回答 2011-11-08
1、冷凝器水量不足
2、与冷凝器相关的水流开关不灵敏了
3、设置出水温度过高
4、氟加的过多
追问
情况是这样;机组在运行时由于回水压力表失灵造成管路缺水,冷凝器压力过高氟泄露一部分,重新起动运行,温度在36度左右运行3-4小时后发现压缩机高压故障,这是什么原因,如何处理?
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-11-13
冷凝器水量不足
2、与冷凝器相关的水流开关不灵敏了
3、设置出水温度过高
4、氟加的过多
相似回答
水源热泵
机组
高压
报警什么
故障
答:
1。
换人不良
,如果是水循环式换热的话,请检查水路是否有堵塞,水泵是否烧坏或堵塞。水泵排空是否到位!2。如果排除1没有问题,开始检查氟路系统,看压力,低压是否很低,高压很高,还是低很高,高压也很高,低压低则有可能是
系统有轻微堵塞了
,低压高则可能是氟路有空气,或者冷媒漏掉一部分导致会起高...
我的
水源热泵压缩机
运行后,
高压
升高,低压不变,排气温度持续升高直到报 ...
答:
2、高压能升高说明压缩机应该是好的,
低压不下降是有可能会是低压表本身损坏了,也有可能是制冷系统中完全堵塞了
。3、深圳瀚信德制冷提示你:以上故障也有可能是制冷系统管道中过滤器堵,膨胀阀,电磁阀时没有打开或损坏,堵塞,等原因引起的。4、至于说排气温度持续升高直到报警可能就是制冷剂被堵塞不能...
压缩机高压故障
是什么
原因
答:
解决方法:造成水温高的原因可能是冷却塔故障
,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。3、
冷却水流量不足,达不到额定水流量
。主要表现是机组进出水压力...
水源热泵高压
报警复位不了怎么办
答:
水源热泵高压
报警复位不了方法如下:1、电压不正常不稳定,
压缩机
过流保护,换一个稳压装置。2、制冷剂充注不足或机组泄漏,检查并充注。
压缩机高压
保护
的原因
有那些?
答:
一、高压保护
原因
1.过载运行 压缩机在运行时如果过载,会导致
压缩机高压
保护,这时需要根据工况设置调整或是更换相应的传动设备。2.冷凝器散热不良 在压缩机的循环过程中,冷凝器起到散热的作用,如果冷凝器散热不良,就会导致高压保护。这时需要检查冷凝器和冷却系统的散热性能,并及时清除冷凝器管路中的...
大家正在搜
地源热泵压缩机高压保护原因
水源热泵压机高压故障
地源热泵制热压缩机高压保护
水源热泵压缩机过载高压是怎么回事
水源热泵压缩机过载什么原因
水源热泵高压保护的原因
水源热泵压缩机低压保护
水源热泵机组压缩机
水源热泵压缩机低压过低
相关问题
水源热泵经常压缩机高压过载的原因是什么
我的水源热泵压缩机运行后,高压升高,低压不变,排气温度持续升...
水源热泵机组压缩机过载是何原因
水源热泵机组,故障码为〈压缩机低压过载〉什么原因
水源热泵空调机组老出现低压过低故障是为什么啊?
水源热泵机组压缩机排气温度低的原因
水源热泵制冷状态,井水断流,会不会造成压缩机烧毁
天加水源热泵机组停机后出现压缩机过热保护是什么原因?