三菱plc与plc之间进行modbus通讯 设置的D8126代表什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-01
D8126值为 H20时表示为MODBUS RTU主站,H02时为RTU从站,H03时为ASCII 从站,为H0时表示为三菱协议。
RS指令在D8126设为MODBUS模式时,指令格式和D8126设为三菱协议时完全不同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeFI8GLFI.html
其他回答
第1个回答 2011-10-20
通信格式(D8120) ,待接收的字节数(D8123), 接收区的起始单元(D8129) ,设 定接收的起始字符(D8125) ,设定接收的终止字符(D8126), 发送/接收超时时间设定, (D8127, 可选)
追问
我觉得在进行modbus的时候有其特殊的含义 这些你知道 我这有程序 就是不明白
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-10-20
你可以找 梦翔宇科技 要一份资料,或者去他们网站上下载说明书,会更详细一些
通信格式(D8120) ,待接收的字节数(D8123), 接收区的起始单元(D8129) ,设 定接收的起始字符(D8125) ,设定接收的终止字符(D8126), 发送/接收超时时间设定, (D8127, 可选)
第3个回答 2011-10-21
你不明白的原因是你还没有真正理解通讯的含义,建议看看通讯方面的介绍书籍。
相似回答
三菱
FX3U
通信
中,D8120、
D8126
、EXTR、ADPRW、RS。各种有
什么
联系
和
区...
答:
通讯是个非常复杂庞大的点,
三菱的PLC
用的比较少,EXTR就没用过,特意帮你查了下,这个是专门
和三菱
变频器通讯的专用指令,要搭配专门的板卡,ADPRW这个是
MODBUS通讯
指令,
设定
好通讯格式可以按照主从的方法去轮询 RS就是自由通讯了,没有特定的标准协议,完全按照通讯对象定义的报文格式收发了,这个也要设...
我现在使用一个设备。
配置
是
PLC三菱
Q2H,
通讯
模块QJ71C24N-R2,触摸屏施...
答:
B14 启动通讯协议: 0:使用编程口协议或按RS指令通讯 1:使用Modbus协议通讯 B15
PLC
主从机选择 0:从机 1:主机 8 1 E RTU D8121从机站号寄存器:范围1-247。当PLC作为
Modbus通讯
从机时,必须有一个站 号,在梯形图里对D8121
进行设定
。
D8126
发送前的延时寄存器:范围0-1000,单位ms。让接收设备...
三菱PLC
D8126
设置
为RTU主站后怎么编写RS命令?
答:
三菱的MODBUS协议指令是ADPRW指令,而且需要配合485ADP-MB或者232ADP-MB才可以使用。
三菱的D8126是保留的,不可用的,不是设置通信协议的
。如果你这个要是仿三菱的,那么最好就是咨询厂家,毕竟每家仿的不一样。望采纳。。。
大家正在搜
三菱plc的modbus rtu
在三菱plc中D代表什么
三菱plc的D数据是怎么来的
三菱plcD2004是什么意思
三菱plcd8340和D8350
三菱plcD132指令
三菱plc里面D数据位置一
三菱plc指令D8400
三菱plcD8350
相关问题
三菱FX3U的MODBUS—RTU通讯中,MOV H1081...
三菱FX3U通信中,D8120、D8126、EXTR、ADP...
三菱PLC怎么使用MODBUS协议与触摸屏进行通讯?
三菱PLC如何实现MODBUS通信
三菱PLC modbus rtu通讯谁能帮我解释一下这个表
上位机通信协议是modbus,下位机三菱plc ,那么D81...
三菱FX2N系列PLC与智能仪表用Modbus通信,请问PL...
您好,三菱plc和变频器用MODBUS-RTU通讯,两线制通...