高分子防水卷材施工方案

如题所述

xx工程
合成高分子防水卷材施工方案

一、工程概况
Xx工程,建筑面积为26004.9㎡,框架结构,屋面防水等级为二级,二道防水设置,底下一道防水层为合成高分子防水卷材,上面一层为4cm厚细石混凝土。其中大屋面(即屋面一)为倒置式保温上人屋面,小屋面(即屋面二)为非保温上人屋面。
二、编制依据
建筑施工图纸和设计变更文件。
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。
其他相关技术资料。
二、准备工作
材料
应有产品合格证书和性能检测报告,防水卷材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按下列规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。
对进场的卷材进行规格尺寸和外观质量检验(折痕、杂质、胶块、凹痕,每卷卷材的接头 ),并在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。
物理检测内容:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。
技术准备
熟悉施工图纸及相关规范。
做好技术交底工作和工人的安全教育。
基层要求
屋面找平层验收合格,并将表面清理干净,无酥松起砂起皮以及过大的裂缝现象。
三、防水卷材施工
铺贴防水卷材的一般要求
本工程防水卷材铺贴方向选用平行屋脊的方式施工,施工用的材料应是合格品并经过试验合格后方可使用,铺贴前应对基层进行认真的检查,发现问题处理后方可施工;严格按产品说明书施工,并尽量安排专业施工队伍进行施工;施工时应由低处开始向高处施工,上、下层及相邻两幅卷材的接缝应错开,搭接宽度为:长边≥70MM,短边≥100MM。铺贴时应将防水卷材展平压实,加强对接缝的处理,施工完后,对成品应加以保护。
2、节点处施工
在屋面防水工程施工时,既要注意大面积屋面的防水做法,也要注意各节点的防水做法,如:排气管出口、落水管屋面接口等。
屋面留孔处接上排气或落水管后要进灌浆,灌浆时要注意砂浆的使用方法。先用水清洗干净凿毛的孔口,后支模灌浆。灌到70%的高度时停止,待凝结后试水,试水不漏再灌二次浆,保证该处结构不漏水。
在做防水层时,把卷材贴到排气管壁10CM位置,使管壁与结构连一体而不漏,在落水管口,用聚胺脂涂膜涂上管口内壁,得以盖上水篦子在各转角处多附加一层防水薄膜。
3、屋面防水质量要求
1)屋面不得有渗漏和积水现象。
2)所使用的材料必须符合质量标准和设计及规范要求。
3)结构基层应稳固,平整度符合设计规定。
4)防水层的厚度和层数、层次应符合设计规定。
5)屋面坡度必须准确,排水系统应通畅,找平层表面平整度不超过5MM,表面不得有疏松、起砂、起皮等缺陷。
6)卷材的铺贴方法、搭接顺序应符合规定,搭接宽度准确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定,密封严密。节点做法必须符合设计要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。
4、成品保护和验收
屋面施工完毕后,做好产品的保护工作,并对屋面进行浇水试验。浇水时,应对整个屋面全面地、不间断地连续浇水2h以上,或作好不少于一次连续下雨2h以上的蓄水记录,以无渗漏为合格。做好蓄水记录,邀请建设、监理代表在场,检查合格后在蓄水记录上签字。
四、 屋面保温层施工
工艺流程:基层清理→保温层铺设→检查验收
(1)本工程采用挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS),厚度为25mm。所用材料的表观密度,含水率、导热系数等技术性能符合设计要求和施工规范的规定,有质量证明文件。保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。
(2)铺设前应将基层表面尘土杂物等清理干净。
(3)穿过屋面的结构层管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。
(4)铺设聚苯板块,应铺平垫稳,其各段的接缝应错开,表面应与相邻两板的高度一致。
(5)已铺完的板块保温层要平整,不得在其上行走,运输小车和堆放重物。
五、细石砼防水层:
1、在防水层上施工细石砼时,应做好基层的清理工作,基层要求平整、干净、干燥。
2、纵横分格缝应按设计要求施工,不大于6m。
3)钢筋采用4@150,钢筋位置为居中偏上,钢筋不得有弯曲,锈蚀及污染;分格缝处钢筋要断开。
4)砼的计量要准确,各种外加剂应接设计要求投入,计量要准确,并按规定制作试块;砼浇筑时应按“先远后近,先高后低”的原则进行;一个分格缝范围内的砼必须一次浇筑完成,不得留施工缝。
5)砼初凝后,及时取出分格缝处的隔板,用铁抹子压实压光,并及时修补分格缝的破损部分;待砼终凝前再进行一次压实抹光。
6)砼终凝后,必须立即覆盖并洒水养护不少于15天,养护期间严禁在上面施工作业。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-20
空铺压顶法:
卷材仅在周边一定范围内采用胶粘剂/金属压条固定,其余部分不固定,卷材之间使用热风焊接、依靠上部荷载抵抗风的浮托力。此工法适用于种植屋面、行车屋面、上人屋面及用鹅卵石或预制块压顶的非上人屋面。

满粘法:
采用胶粘剂将卷材全部粘结在基层上,搭接边采用热风焊接。
适用于混凝土屋面、采用硬质保温板的轻钢屋面。

机械固定法:
使用专用螺钉,配合垫片或压条,将卷材固定于屋面结构板上(混凝土、钢板、木板等),固定件被覆盖于防水卷材下,通过热风焊接,使屋面形成完整的防水体系。此工法适用于混凝土屋面、轻钢屋面、铝板和木板屋面。

施工工艺

1、基层清理:首先对金属屋面进行检查,要求结构安全,平整、表面杂物清理干净。

2、铺设隔汽层 铺设隔汽层,应平顺,松弛,隔汽层采用聚乙烯膜、聚丙烯膜,其厚度不应小于0.3mm。隔汽层搭接100mm,使用双面丁基胶带粘接,在搭接和收口部位、屋面开孔及周边部位的隔汽层采用宽度不小于10mm的双面丁基胶带密封。

3、铺设岩棉保温板 岩棉保温板厚度不小于50mm,保温层平行于屋脊方向铺贴,按照保温板长度将两端采用固定件固定,宜采用带塑料套管的固定件,屋脊缝隙采用发泡胶填平缝隙。
铺设隔离膜 设置隔离膜的主要作用是防止天气变化造成雨水进入保温层,同时也可为铺设防水卷材提供平整施工基面。聚酯无纺布或丙纶无纺布等柔性隔离材料的单位面积质量不宜小于120g/㎡。

4、铺设防水卷材 大面铺设防水卷材平行于屋脊方向铺贴,顺水流方向搭接,纵向搭接宽度100mm,横向搭接宽度100mm。纵向长边搭接时,其中50mm,底部卷材采用固定件固定,固定件应具有耐腐蚀性能。

5、机械固定PVC卷材 固定件应固定于金属屋面板的波峰上,并应垂直于屋面板,于防水卷材紧密结合,固定螺钉穿出金属屋面板的有效长度不小于20mm,约每隔50cm使用一个螺钉固定件。

6、接缝热风焊接 使用自动热空气焊接机,焊接防水卷材。
首次使用焊接或气候环境发生变化时,需试焊,通过对焊接质量测验,确定最佳焊接温度及速度。

7、细部节点处理 细部构造设计要遵循“多到设防、复合用材、连续密封、局部增强”的原则。细部构造主要包括山墙、女儿墙、檐口、檐沟和天沟、泛水、水落口、变形缝、穿出屋面设施等部位,采用机械固定法施工。
山墙和女儿墙的泛水宜铺设到外墙顶部的边沿,对顶部形成全包,以满足防水要求。

8、 天沟和檐沟中的卷材铺贴应从沟底开始,檐沟与屋面交接处宜空铺200mm宽的一条卷材
檐沟的卷材收头,外边要裁齐后压入转口处的凹角内固定,用U型压条、水泥订钉牢,再用密封胶密封。

9、检查及成品保护 用肉眼观察,焊接缝边缘应有均匀发亮的熔浆,焊接冷却后使用探测工具测试焊接缝是否紧密焊接。
每天工作结束时,不能完成搭接缝焊接的区域,必须采取措施暂时封闭卷材,防止突发天气变化,雨水渗入到防水层中。
相似回答