过电流继电器线圈接24V的直流,而常闭触头串接在交流电220V中,这样能行吗

如题所述

行。说明这个保护的设计是:24V直流电路过电流了,直接跳220V交流的继电器,使得这个直流电源从交流侧断电。追问

这个电流继电器的选型,怎么选啊

追答

我对型号不熟,说不上具体型号。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-21
当然可以了
第2个回答  2011-10-21
可以的,吸合线圈接控制回路可以和其他触点供电分开。
第3个回答  2011-10-21
不行,过电流继电器的线圈应该串联在负荷线路中,来检测是否超过额定电流,常闭触头串联在控制线路中。你是否错用了继电器。