标准电流信号是什么?

问题如下:
1,4-20mA标准电流信号的产生,是不是在负载250欧,输出电压1-5V的的情况下得到的?
2,这个1-5V的电压是什么器件输出的?就是说,是什么器件在控制电压在1-5V之间变化?(不要说是变送器,传感器之类的,我想知道是最终什么电子元器件在控制)
3,理想状态是负载250欧,输出信号10mA时,输出电压应该是2.5V。假如信号线路中因为某些原因,电阻稍有变大,那输出电压会适当提高,来维持10mA的电流吗?
如果不是,那是怎么样的?
如果是,那是不是输出设备中会对电流信号进行检测,负载电阻小在小范围变化时,输出电压会自动调整,来修正电流信号维持一定值。

标准电流信号:4-20mA

一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。

传输信号时候,要考虑到导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了!所以使用电流信号作为变送器的标准传输!
那么为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?为了减少接线的复杂性,传感器选择2线要比多线简单的多,2线既要传输信号,又要给传感器供电,所以设计者从中盗窃4mA电流给传感器放大电路供电,这样4-20mA的标准就确定了。

4-20mA的校正
传统的4~20mA校正,要求特殊的夹具固定,需要特别的激光或手动电阻器调整,而调整是相互影响的,需要一个测试、调整,再测试、再调整的过程,调整次数和范围有限。电子器件和传感器调整起来不够方便。

现代的数字化4~20mA校正,它允许电子器件和传感器在封装之后进行调整;可通过计算机计算出校正系数来简化数值调整;可以有无限的调整次数,并且有很好的分辨率和较宽的调整范围;调整过程中不存在相互影响;电子器件和传感器可以很方便地调整。

XTR108是TI提供的校正4~20mA的解决方法。它具有480 A的电流参考,它提供RTD的非线性校正,不需要外加可调电阻器。XTR108的特点有:
(1)具有传感器的线性化电路;
(2)数字校正。通过SPI接口可以直接对XTR108设置,通过SPI接口可直接编程EEPROM;
(3)自动稳零的可编程增益的应用放大器的增益范围为6.26~400倍;
(4)RTD激励的可编程电流的分辨率为1.54 A;
(5)校正参数存储在外接的EEPROM中;
(6)可编程的过量程和欠量程的输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19

看了你的解说我的理解是:需要一个输出4mA-20mA的电流源,也就是输出可调的恒流源。

恒流源:恒流源是一个能给负载提供一个恒定电流的装置(无论负载变大或变小)。

看看这几个电路:

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-01
首先,你这个东西应该是属于二次仪表,可以百度百科一下’二次仪表‘。标准的输出就是4——20mA。里面有你要的标准。
其次,如果是电流输出,那么你变换负载他的电流是恒定的,如果是电压输出那么电压就是恒定的。(这里的恒定指的是针对于仪表应该输出多少)
第3个回答  2011-11-01
建议你看看电压源与电流源;以及稳压电源和恒流源的相关知识,
相似回答