柱纵向钢筋上部比下部钢筋大两个级别以上该如何处理?可以将下部钢筋收头,上部钢筋直接锚入下部柱中吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-02
楼主说的将下部钢筋收头,上部钢筋直接锚入下部柱中不可行。03G101-1中36页有说明,上柱钢筋比下柱大时,纵筋锚入梁底面以下LlE (锚固长度)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ee8GG8IQc.html
其他回答
第1个回答 2011-11-02
两种方法,一种变径直螺纹,一种收头重插,你说的将下部钢筋收头,上部钢筋直接锚入是可以的,锚固长度为结构板标高向下1.2laE,具体参见03G101-1或者11G101-1都有说明
第2个回答 2011-11-02
这样规范是不容许的,只能差一个级别呀,下面俩个答案可以参考的呀,不过要焊接呀
第3个回答 2011-11-02
钢筋在14以上的可以墩粗直螺纹接头 有那种变丝套筒的
相似回答
...截面和
钢筋
变化不
大,可以将下层柱
全部
收头,
上层柱筋再重插筋可以吗...
答:
不可以
,不管上下层变化大不大,柱子变截面或变径的,或根数增减的,首先要满足能利用的就必须往上延伸,你就常规设想,是一直延伸的稳固还是收头从插的稳固,你这样相当于把整颗柱子都断开了(有的地方施工为了省事就全收头从插,严格的说这样是不行的,柱子原有的钢筋能利用的就得利用上)明白了请...
构造
柱
的
上部钢筋比下部钢筋
多而且还比下部钢筋粗怎么
处理
答:
构造柱的
上部钢筋比下部钢筋
多而且还比下部钢筋粗处理:1、如果多的钢筋能进入到上层柱子里时,一定进入35D。2、不能进如的,在板面处,弯12D。构造柱:在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—...
...
柱钢筋比
下柱钢筋多时,上
柱比
下柱多出的
钢筋如何
施工?
答:
1、先将多出的钢筋全部弯向上方,通过支模等固定在上部形成一个钢板,以便钢筋混凝土浇筑时固定在混凝土中
,不会下沉。这种方法适用于墙体等混凝土结构较高的部位。2、将多出的钢筋向下穿过下柱,在下柱钢筋网中再绑扎搭接好,形成一个“活挂板”,以便挂载和固定上柱的钢筋。这种方法适用于构造柱、简支...
上柱钢筋直径比下
柱钢筋大,
下柱钢筋全
收头,
上柱钢筋倒插入柱的锚固应该...
答:
上
柱钢筋比
下柱钢筋直径大,搭接部位柱下段500以下,同时搭接小于等于50%。不能将下柱钢筋和上柱钢筋都锚固在梁柱交接处。101图集有具体搭接要求。
...
上部柱
筋
比下部柱
筋直接
大,钢筋如何
连接
?可以
用电渣压力焊?_百度知 ...
答:
1,提前一层接25和22的柱筋,即在二层的时候就用大直径的钢筋,出三层板面时刚好为三层柱的配筋。如果采用的是套筒连接则需用变径套筒,如果监理验收不是特别严可以用电渣压力焊。
2,二
层柱筋需全部
收头,
在三层板筋重新插筋。插筋的规范要求参照11G101-1第57页图2。建议用第一种做法,施工方便,且...
大家正在搜
边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造
柱的纵向钢筋配筋率
柱纵向钢筋在基础中构造要求
柱设计中的纵向钢筋
柱纵向钢筋的连接方式
柱中竖向钢筋搭接图
柱中纵向钢筋的作用
中柱柱顶钢筋锚固长度
柱中纵向受力钢筋图片
相关问题
屋面钢筋收头,墙柱的丛筋可以锚入板里面吗?最好告知在哪个图集...
框架柱中间变截面钢筋收头弯头的长度有没有规范
上柱钢筋直径比下柱钢筋大,下柱钢筋全收头,上柱钢筋倒插入柱的...
收截面钢筋收头高出板面150mm该怎么处理?
工程中地下室层高比较高,柱上下层截面和钢筋变化不大,可以将下...
由于上下柱钢筋规格基本不一样,底层柱在一层顶面全部收头二层柱...
Kz框架柱柱筋收头后,两根钢筋一样长怎么处理?
11g框架柱收头做法柱子钢筋低于现浇板如果做