变压器的负载率的具体计算公式?

如题所述

1、变压器的负载率的计算公式:

(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;

(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。

2、示例:

已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。

解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。

最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;

负载率等于平均电流除以额定电流。 变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%

扩展资料:

变压器负载率的数值规律:

(1)负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。 

(2)将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

(3)对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。

参考资料来源:百度百科 - 变压器负载率

参考资料来源:百度百科 - 变压器

参考资料来源:百度百科 - 负载率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-27
 变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%.本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-21
配电变压器负载率的计算公式及方法:
一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。
解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.
⑵二次相电压为U= =231V=Ua=Ub=Uc。
⑶相电流等线电流I=288.68A=Ia=Ib=Ic
⑷每相视在功率为Sa=Sb=Sc=Ua×Ia=231×288.68=66.67 Kva
⑸每相有功功率为Pa=Pb=Pc=.66.67×0.8=53.33 kW
2.⑴实测得Ia`=278.29A. COSφ=0.7
Pa`=231×278.29×0.7=45kW
⑵实测得Ib`=270.56A. COSφ=0.8
Pb`=231×270.56×0.8=50kW
⑶实测得Ic`=229.18A. COSφ=0.85
Pc`=231×229.18×0.85=45kW
3. 负载率βa、βb、βc
⑴βa=45/53.33×100%=84%
⑵βb=50/53.33×100%=94%
⑶βb=45/ 53.33×100%=84%
第3个回答  推荐于2017-09-16
负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;
平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-11-20
⑶βb=45/53.33×100%=84%
相似回答