后张法施工时,对于低松弛预应力筋,张拉控制应力的问题

一般设计上都要求张拉控制应力为σcon=0.75fpk=1395Mpa,请问,该数字在设计上是否包含了各项应力损失?实际张拉时最终控制应力是按照这个数,还是再加一个系数?比如1.03。不少设计院的说该数已经包含了各项损失,不知对否,盼各路高手给予解答。十分感谢。

这个已包括,一般设计锚下应力是73%。实际操作就按75%就可以了,但要注意应力与伸长值进行控制,这就是所说的双控。不过对于现浇箱梁需测定孔道摩擦系数对施加应力进行修正。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考