55问答网
所有问题
避雷引上线与筏板基础钢筋怎样连接
引上线焊在上层筋还是下层筋上
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-10-17
引上线焊在上层筋还是下层筋上都没关系。
第2个回答 2011-10-20
上层和下层都连接,形成环路,也就是形成通路。
相似回答
利用
筏板基础
做
避雷
接地时,筏板内的上下两层中的主筋
怎么
理解?是上皮筋...
答:
这个规范上好像没有具体的说明,24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。我的理解就是,
防雷
接地最根本的要求就是测接地电阻能满足要求。不过一般的做法都是上下两层各两根主筋,土建铺底筋的时候就要开始焊了 本回答由网友推荐 举报| 答案纠...
筏板基础
中地梁
钢筋
接头用二级机械
连接
,接头的使用部分在结构任何地方...
答:
如果采用机械
连接
,A级接头在受拉区应错开50%,在受压区不限制
地下车库没有
引上线
,可又设计为
防雷
接地网在
基础筏板
内用哪两根
钢筋
答:
安装建筑规定浇筑时所有
钢筋
必须明显直观导通接地 所有你用那根都可以
高层建筑中,地下室
筏板
绑筋以前,要在防水保护层上放线,请问放地下室剪...
答:
放线的顺序:先放控制线,在根据控制线放柱轴网线,在用这个轴网线控制需要放出的构件的边线,地下室房间的线是在结构施工完,模板拆除完后,根据轴网线来控制墙的边线,这样就可以准确的放出所有的施工线,且误差很小 还有就是
引上线
,一般的引上线,就是和控制线相交点向上引出,控制上部的线,其实...
避雷引
下线和变配电室接地干线敷设安装检验平批质量验收记录 符合要求...
答:
类别部位名称材质规格数量
连接
方法长度 (M)埋深 (M)排列形式 顶端与地表距离(M)利用
基 础
的接 地装置桩基/// 承台梁///
筏板
/// 立柱 (
引上线
)/// 人工接 地装置接地体角钢50*25006接焊/// 接地母线镀锌 扁钢40×42处两面搭接焊/0.5// 引上线/// 施工单位监理(建设)单位 验收...