单台10KV,500KW 电机,软启动,该配多大容量变压器?请高手指教

为磨煤机,变频启动,变压器为油浸式22/10KV变压器,只带这一台磨煤机负荷。

配600KVA变压器。追问

主要考虑启动问题,不知600KVA是否够,是否应配800KVA,请指教

追答

既是软起动,软起动的定义也就是采用技术手段限制起动电流的启动,600KVA是按功率因数0.85算的,如果电机的功率因数较低(多极电机)就要往上放一点,800KVA也不嫌大。太大就形成浪费。根据电机功率因数来定是错不了的,电机的启动是短时的超载,适当的短时超载变压器是允许的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-17
不需要变压器的!