变频供水设备气压罐容积如何确定?

如题所述

定压系统中(变频供水、恒压供水等)意大利Aquasystem气压罐的选型
为避免水泵频繁启动,气压罐的调节容积应满足一定时间的水泵流量(L/min),计算公式如下:
V=K*Amax*Pmax*Pmin/[(Pmax-Pmin)*Ppre]
K = 水泵的工作系数,随水泵功率不同而变化,具体见下表:
P(HP) 1-2 2-4 5-8 9-12 >12
K 0.25 0.375 0.625 0.875 1
Amax = 水泵的最大流量(L/min)
Pmax = 水泵的最高工作压力(水泵停机时系统的压力,此处压力为绝对压力
Pmin = 水泵的最低工作压力(水泵启动时系统的压力,此处压力为绝对压力)
Ppre = 气压罐的预充压力(此处压力为绝对压力)
V = 气压罐的体积
其中1HP(马力)= 0.75KW
例如:
一恒压供水设备水泵功率为4HP,水泵最大流量为120L/min,系统压力低于2.2bar时水泵自动启动,系统压力达到7bar时,水泵自动停机,气压罐预充压力为2bar,该系统要选用多大的气压罐?
由上表可知:水泵功率为4HP时,K=0.375,把各参数带入进去可得
V=72L
气压罐型号里面没有72L的,所以直接选用最接近的型号80L的VAV80即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-18
如果按照规范来的话,查看GB 50015-2003(2009)版的《建筑给水排水设计规范》,第46页,气压罐有效容积计算方式。(这里不好输入公式)
规范文件,你在网络中搜索,很容搜索到的。

如果按照规范来的话,有效容积一般都很大,占地大,采购成本高。实际操作情况来看,一般选择直径600、800或1000的居多。
第2个回答  推荐于2017-11-24
生活给水系统采用气压给水设备供水时,应符合下列规定:
1、气压水罐内的最低工作压力,应满足管网最不利处的配水点所需水压;
2、气压水罐内的最高工作压力,不得使管网最大水压处配水点的水压大于0.55MPa
3、水泵或泵组的流量(以气压罐内的平均压力计,应对应水泵扬程的流量),不应小于给水系统最大小时用水量的1.2倍;
4、气压水罐的调节容积按下式计算:
V(q2)=α(a)q(b)/4n(q)
V(q2)——气压罐的调节容积(m3)
q(b) ——水泵或泵组的出流量(m3/h)
α(a) ——安全系数,宜取1.0-1.3
n(q) ——水泵在1小时内启动次数,宜采用6-8次
5、气压罐的总容积按下式计算:
Vq=βVq1/(1-αb)
Vq——气压水罐总容积
Vq1——气压水罐的水容积,应等于或大于调节容量
αb——气压水罐内的工作压力比(以绝对压力计),宜采用0.65-0.85
β——气压水罐的容积系数,隔膜式气压水罐取1.05本回答被提问者采纳
相似回答