各位大虾:三菱变频器FR-E520-0.4K如何与三菱PLC接线?端子2与5分别接PLC 扩展模块的VOUT1与COM是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-02
三菱PLC控制变频器时有多中控制方式,一:可以用PLC去连接变频器的高、中、低速端子,然后在变频器面板上设置好这三种速度的大小。二:用模拟量控制变频器,此时PLC需外接一个数字量/模拟量转换模块,由该模块根据程序的设置,来输出模拟信号(电压或电流)控制变频器转速运转。变频器2、5端子就是其中一种方式,是用0~5V的电压控制变频器运转。而4、5之间使用4~20mA电流信号控制变频器转速。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eccIcQ8Rc.html
其他回答
第1个回答 2011-11-18
你用的是模拟量扩展吧,这样接是为了让PLC给变频器一个电压的模拟量转速信号,具体如何接线这个问题太笼统,需要根据实际要求的功能来设计接线,主要是启动、停止、输入、输出
第2个回答 2011-11-18
变频器的2和5端子是频率信号。在这里,你用的应该是PLC的模拟量输出作为变频器的频率信号源。