连梁超筋怎么办?

本结构地上15层,地下2层,体系为剪力墙结构。结构比较规则,由于南侧洞口比较密集,导致南侧连梁超筋明显,如何解决?(位移,周期,地震都没问题)

  连梁超筋解决措施:
  1、减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。
  2、抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。
  3、当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋。

  连梁是指在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙在平面内相连的梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。在内力计算中一般对连梁进行刚度折减,但是进行位移计算时一般不做折减。

  超筋破坏:当构件受拉区配筋量很高时,则破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是因混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土被压碎而引起的。发生这种破坏时,受拉区混凝土裂缝不明显,破坏前无明显预兆,是一种脆性破坏。由于超筋梁的破坏属于脆性破坏,破坏前无警告,并且受拉钢筋的强度未被充分利用而不经济,故不应采用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-08
在框剪结构或剪力墙结构中,要做到连梁一根也不超筋,这几乎是件不可能完成
的任务。在计算中,由于考虑构件是按弹性考虑的,墙的刚度远大于连梁的刚
度,在墙稍有变形的情况下,连梁会承担极大的弯矩和剪力。此时连梁会先开
裂,这正是抗震所要求的连梁成为抗震的第一道防线,也是计算中允许对连梁刚
度折减的原因。
根据计算,我们可以得知,连梁截面越大,刚度越好,其越容易超筋。因此,在
计算时出现连梁超筋,不要一味地调大连梁高度。对洞口高度较小,上部有较大
高度时,可以考虑设成两根连梁,避免出现一根高度很大的连梁。在此情况下,
计算时可以假定一根宽度为实际宽度的两倍,高度等同于实际连梁高度的一根连
梁,来取代每层有两根连梁。
连梁其跨度往往较小,因此受弯并不是其主要作用,而连梁要保证剪力的传递,
这也是规范中对强剪弱弯的一个体现。连梁在开裂后,根部形成一个塑性铰,能
承担部分弯矩(这个弯矩往往是足承担连梁跨度内的荷载),因此对连梁的受弯
超筋,可不必过分在意。而连梁的抗剪能力是应当予以保证的,规范中给出了加
交叉暗筋和交叉暗撑的做法

方法:

首先超筋的连梁要把钢筋配满;其次如果只有一两层超筋,就可以把其上下各若干层的钢筋放大;如果超筋的连梁层数过多,也可以把两侧暗柱钢筋放大。以上均是经验的补偿方法,也可以通过精确计算得出结果,那就是上面提到的高规7.2.25条本回答被提问者采纳
相似回答