dz47le-32 c20什么意思 我原来用的是dz47-63 c10 可以换吗

如题所述

dz47le-32 c20是带漏电保护功能的断路器,额定电流20A,dz47-63 c10是不带漏电保护功能的断路器,额定电流是10A,两者的安装尺寸有区别,额定电流也不一样,不能互换。

这是空气开关的代号其中D代表动力,DZ可以记为“自动”的反拼音就不会忘记了,47是一个设计代号,LE是指带有漏电脱扣功能,32代表该开关的一个电流框架等级(或者叫壳架等级),表示最大电流的意思,C表示具有照明型/普通型的过载脱扣特性,20代表该产品的额定电流为20A。

扩展资料:

使用注意事项

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的,一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。

欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
dz47le-32 c20是带漏电保护功能的断路器,额定电流20A,dz47-63 c10是不带漏电保护功能的断路器,额定电流是10A,两者的安装尺寸也有点区别,我的意见是不能互换,因为额定电流是不一样的。追问

dz47le-32中的32与63有啥区别那个好

追答

32与63表示这种规格设计最大额定电流值,如dz47le-32设计最大额定电流值是32A,而dz47-63的最大额定电流值是63A

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-26
你好,这是空气开关的代号,空气开关又叫自动开关/低压断路器,其中D代表动力,DZ可以记为“自动”的反拼音就不会忘记了,47是一个设计代号,LE是指带有漏电脱扣功能,32代表该开关的一个电流框架等级(或者叫壳架等级),表示最大电流的意思,C表示具有照明型/普通型的过载脱扣特性,20代表该产品的额定电流为20A,DZ47LE-32 C10整体的意思应该了解了吧!
至于更换原来用的DZ47-63 C10是没问题的,一是增加了漏电保护功能,保证你及家人的安全,二是额定电流也比原来的大!至于32和63的区别,只是指最大电流不同而已,家用或一般情况下用都是没有问题的,可以不考虑,再者既然之前10A都能用,换这个20A的岂不是更加保险么,呵呵!只要更换安装方便,可以考虑更换。希望能对你有所帮助!