2kg干粉灭火器在消防重点单位的1000平方厂房内在消防栓没有的情况下要配置多少个
4kg的干粉灭火器又要多少个
举报该问题
推荐答案 2011-11-15
重点消防单位,还得看你厂房里放的都是什么东西有关的。一般手提式的在9-15米左右吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ecIFQ8FcI.html
其他回答
第1个回答 2011-11-20
既然买四公斤的了,还要用2KG的干嘛?
干脆全买4KG的么算了。不是重点消防单位的话20个左右就可以了
相似回答
消防重点单位在消防栓
等
没有的情况下
,
1000平方厂房2kg干粉灭火器
应配 ...
答:
1、厂房如果是A类火灾,按最严重的危险等级,灭火器每个灭火级别(1A)可保护面积是50平方米。这样算起来,你
1000平方
,需要20个A。2、每个
2KG灭火器的
灭火级别是1A,则需要20个 3、如果有易燃液体的话要另算了
写字楼
1000平方
应该放几个
灭火器
,如果不放要罚款吗???这一层已装有自 ...
答:
1、消防法上没有明确规定 2、这个是建筑灭火器配置设计规范里的要求 3、1000平方的写字楼,
大概只要配备4个4公斤干粉灭火器就行了
4、不配备的话,被消防发现会依照消防法60条罚款5000至50000元
消防
器材
的配置
和放置有什么要求?
答:
2、未设有消防栓的项目部,
室内灭火器的设置要求:每50平方米配备4kg的干粉灭火器不少于1具;每个项目的生产场所配备灭火器不少于10具
。办公室、宿舍、小型仓库等按每两个房间配备4kg干粉灭火器不少于1具;每个办公生活区配备灭火器不少于4具。3、所有项目部的配电房、电控室、厨房等消防重点场所,每个...
灭火器多少平米
放一个
答:
1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积
1000平方
米,在无
消火栓
和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐
干粉灭火器多少
只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A 故
配置灭
...
厂房多少平米
放一个
灭火器
,多少平米放一个
消防栓
?
答:
《建筑设计防火规范》8.3.1除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内
消火栓
:建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库), 所以不用布置室内消火栓系统。8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统。每座占地面积大于
1000
m2的...
大家正在搜
干粉灭火器和泡沫灭火器的区别
2kg干粉灭火器多重
2kg干粉灭火器多少钱
4kg干粉灭火器多重
什么情况下不能用干粉灭火器
3kg干粉灭火器多重
使用干粉灭火器的方法
干粉灭火器灭火后复燃
干粉灭火器检查重点是什么
相关问题
消防重点单位在消防栓等没有的情况下,1000平方厂房2kg干...
1000平方米工厂的 办公楼,有消火栓,配置干粉灭火器要多少...
10000平方米的木器厂需要配置消火栓吗?需要配置消防自动报...
厂房有1000平左右,有4个消防栓,想请问还需要安置多少个灭...
1000平方米厂房应该放置多少灭火器 说明:厂房内有消火栓,...
同一层1000平方的办公室,配置有消火栓,要配置多少个干粉灭...
2kg干粉灭火器灭火范围是多大?喷射范围多大?
一千平米的厂房需配备多少个灭火器怎么计算的?