砂浆试块超出设计值200%以上怎么处理

如题所述

不合格按照规范规定要求,需要现场试验。现场测定砂浆强度砂浆强度现场检测方法有哪些
一、砂浆强度现场检测方法有:摘自《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011:
1.推出法:
2.筒压法:
3.砂浆片剪切法;
4.砂浆回弹法法。
二、还有一个不在砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011内的:
1.贯入法(但不细读该规程,瞎猫拖死老鼠去检测多孔砖砌体,砂浆强度100%不合格!施工单位应引起注意,因检测单位水平太低了)。。
三、强度值的确定应符合下列规定
1)三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值
2)三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差
值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除取中间
值作为该组试件的抗压强度
3)如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,
则该组试件的试验结果无效
根据建设工程质量检测规程DGJ32/J21-2009第5.5.2条第3款的规定:
当砂浆试块抗压强度检测结果高于设计强度等级三个等级,混凝土试块抗压强度检测结果高于设计强度等级四个等级,应对试块对应的部位实体强度进行抽测。(称“异常”)
说明:1、无效即不合格;异常不一定不合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-03
砂浆强度值有些地区是规定超过200%为无效,有些地区规定超过300%为无效,你可以咨询一下当地权威的检测中心,如果试块检测数据超过200%被判定为无效后,可以委托检测中心现场做贯入法检测砂浆强度。就和砼现场做非破损试验性质一样。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-02
按照砂浆配合比设计规范设计,一般砂浆试块强度不会超出设计值200%以上的.施工验收按无效值处理.
第3个回答  2011-12-01
如果是在进行配比设计,则重新进行配合比设计,如减少水泥用量、用粉煤灰和石灰石粉等取代水泥、适当增加水量等。

如果是工程已应用,强度高点没事,只要强度梯度合理即可。
第4个回答  2020-05-16
因为这三个数据里,有一个数据(14.6)超过平均值(11.93)的15%,(11.93*1.15=13.72<14.6)不合格。其余两个不能成为实验评定依据。
相似回答