55问答网
所有问题
联动设备:电梯、卷帘门、正压风机、排烟风机、防火阀、切非、广播、声光报警器用几根线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-03
一般情况是4根,两根控制线,两根回答线。消防中控的设备都是一样的。你控制的设备给你提供端子接点,你给受控的设备提供电压或接点信号。像正压风机,排烟风机,防火阀切非都是4根。但是这些设备你都要提供24V无极性的电压信号。卷帘门要看是一步降还是两步降了。声光报警你是做消防工程的你一定知道(你就上号)。以我个人看发就四根线。 QQ------1147721958
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ecGcII4RQ.html
其他回答
第1个回答 2011-12-13
哪家产品?
相似回答
排烟风机
与
正压风机联动
答:
1,一般都是排烟口打开
联动排烟
机启动(反馈联动), 排烟
防火阀
关闭停止排烟机 正压送风口、正压送风机同时启动。2
,排烟风机
将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。3
,正压
送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、...
...
风机,电梯,
水泵
,广播,
信号蝶阀
,防火阀,切非,联动
各用什么模块和接...
答:
风机、电梯、
防火阀
、非消、联动基本上都是使用单输入单输出模块。。信号蝶阀是用单输入模块或者叫做监控模块
消防
联动
调试包括哪些内容
答:
1、自动报警系统的联动控制调试,包含警报
设备,
消防电源,所有电梯是否能自动迫降至首层
,正压
送风机是否启动
,排烟风机
是否启动
,防火卷帘
是否自动降下,应急灯、应急疏散是否能自动切换,各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。2、消火栓按钮联动调试。3、消防自动喷水系统联动调试。4、防排烟系统...
电线里面的各种颜色的线各代表什么啊?说出来越多越好。
答:
报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、
排烟阀
、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、
排烟风机
、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。 3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘...
...比如强
切非
消防电源,强切消防
广播,
还有什么东西?强起有有哪些?比如...
答:
强切广播、强切电梯、强切空调、非消防电源等。强起,即强行启动,除泵、风机、应急照明外,还应有
:声光报警
、卷帘半/全降、
防火阀
、正压送风阀、
排烟阀
、干式灭火系统电磁阀、打开预作用阀、打开电动阀以自动排气、打开气体灭火系统电磁阀排气灭火、强制开启常闭
防火门
(大型商场)....
大家正在搜
正压送风机防火阀停风机
屋面正压风机需要设防火阀吗
消防正压送风机防火阀是多少度
正压送风机和排烟风机
正压送风机和排烟风机的区别
正压送风阀是防火阀吗
正压送风机前需要加防火阀么
正压消防排烟风机
加压风机和正压风机的区别
相关问题
排烟风机需要用防火阀联动节点,那么防火卷帘门是否也需要防火阀...
实际工程设计时哪几个系统可联动
消防联动控制设备有哪些
消防报警联动系统中,排烟风机、正压送风机、新风机、排风机的联...
火灾自动报警系统调试与其它什么分部相关联
消防联动控制器受控设备的方式包括哪些
实际工程设计时哪几个系统可联动
消防联动怎么测试