地下室底板有设计做卷材防水(承台和梁板一起浇砼),我现在有个疑问,那么承台那要做防水不

是否有说,混凝土厚度达到一定厚度是就不用做防水呢?设计混凝土自防水,在底板垫层上有bac卷材防水设计

我们做过厚度在1.2米的混凝土浇筑的人防工程地下室的堵漏。你的混凝土会比这还厚吗。这就说明,混凝土本身并不具备防水功能。设计混凝土自防水可以提高混凝土的防水性能,但光按自防水处理,对地下工程来讲并不保险,因此一般地下工程要求都是二级以上防水设计,就是在混凝土自防水的基础上再做一遍表面防水处理。地下室防水应该首选最新型的cf-2000水泥基渗透结晶表面处理型防水剂,防水效果既能和混凝土同寿命。又能在潮湿基层上施工。可以抢工期。并能在施工后3个小时覆土。造价低于各类防水卷材。又能补强防水层强度。我们有30多年防水堵漏结构补强施工经验,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,配套介绍优质堵漏材料。免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
承台表面也要做啊。与板底的防水层连起来,形成一层防水层
防水等级不一样,防水层的设置也有差别,自防水是一道防水,这个是最基本的。按地下室防水等级的要求,还要加上若干道防水,本工程中,设计加了一道卷材防水,也是基本的要求。
防水层在桩顶处,还要做一些细部,按设计文件及图集来做吧。追问

我们这基本上是二级防水要求,配电间等一些特殊部位是一级防水要求。
谢谢,地下室做防水,需要提供专项施工方案把

追答

专项方案在下面几种情况下要提供
一是国家规定的,如危险性较大的分项工程
二是监理要求的,合同要求的,
三是企业有这个要求,施工项目的负责人,要让操作的人员明白怎么做等
你看一下,对照一下,要不要写就明了了。
其实问问你的领导就知道要不要写了。写了,放着没有什么用,写了等于白写,是吧。关键是要发挥作用。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-15
主要是看地下水位的高低。地下水位低于底板的可以做混凝土自防水,地下水位高于底板的一般做卷材防水比较可靠。关键在于水的压力,要经过计算的。不论是底板还是承台一般都要做防水处理。
第3个回答  2011-11-18
这个主要看设计,要求比较高的要做防水层的,一般是要施工防水层的, 这和混凝土的厚度无关
第4个回答  2011-11-17
自防水应该是混凝土中加入了渗透结晶型防水材料,做防水卷材时最好做一遍防水砂浆,即起到了找平作用,又可弥补混凝土的防水不足。我们有防水砂浆(北京建筑材料科学研究总院有限公司)1360,135,2851刘