55问答网
所有问题
2栋80米高的楼层,用50的进水管,用一台增压水泵,需要用多大型号增压水泵?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-21
这是施工临时用水的话,50的管够了,扬程大概在95米到100都可以。一般选用立式多级离心泵,不是生活用水就不用选不锈刚的泵了,选一般的就好。推荐一型号:VP5012(流量10立方米每小时,扬程96米,功率5.5KW,50MM的管)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ecFFGLRe4.html
其他回答
第1个回答 2011-11-14
扬程选100米也行,用一台泵勉强也行,关键必须在立管中段设减压阀啊,而且对立管材质要求很高。长期1.0MPa压力,不太安全。再一个,你一共多少户啊,50进水管够吗?26层?2栋?
有户数我可以帮你算流量,加压真的建议你分2区,2套设备。确实只要一套那就在8楼和16楼设减压阀,立管用钢塑、公称压力选高点
追问
这是施工临时用水,不是住房用水
第2个回答 2011-11-14
关键看压头,就是扬程,要达到100米就可以了。建议你选用多级离心泵。
相似回答
大家正在搜
相关问题
53栋15米高的楼层,用50的进水管,用一台增压水泵,需要用...
50栋每栋15米高的楼层,进出水管用50的,用一台增压水泵,...
你好。请问楼层立高50米,管径5厘米需要多大功率的中开增压泵...
21米高楼层三十五户有二栋要多大功率的自动增压水泵
平铺管路50米,水管直径50mm,用多大的水泵合适
七幢九十米高施工用水用多大功率的增压泵?!
扬程50米5.5千瓦管道增压水泵能同时供两条dn50管上40...
两台水泵共用一根进水管和出水管,水泵进出口 都是DN50的。...