55问答网
所有问题
为什么说可控硅整流可以让功率因数降低?
整流出来的电压与电流为什么会有一个相位差角?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-19
呵呵
你被错误的概念误导啦。整流器的功率因数低,主要不是相角的问题,是整流导致谐波产生,部分谐波的功率是无功功率,由于产生了无功功率,进而使功率因数降低。
整流器的电流也会延迟电压一点点,产生一个较小的相角,这是半导体的导通电压引起的延迟,不过这一点点相角降低功率因数的作用很小,通常都忽略了。
摘录我公司的培训资料功你参考:
25. 谐波对功率因数的影响如何?
这是一个比较复杂的问题。需要运用较深的数学知识。这里我们只给出结论。
从功率因数的基本定义公式:η= P有/PS
在有谐波的情况下,加入谐波的参数,再通过比较复杂的数学运算,我们可以得到这样一个公式:
η =(I1/I)•cosφ
=λ•cosφ
其中:
λ,叫基波因子。I1 是基波电流, I是总电流。
cosφ,叫相移因子,或者叫基波功率因数。
从公式可以看出,基波因子反映了谐波对功率因数的影响。显然,在总电流I恒定时,谐波电流越大,基波I1就会越小,也就是基波因子就越小,从而功率因数也就越小。
相移因子(基波功率因数)就是基波电流相对电压的滞后情况,是我们熟悉的基波的功率因数的计算公式。
以前,电网中直流设备较少,所以谐波不多,大多数情况下:
基波电流I1 ≈总电流I,
所以:基波因子λ≈1
所以有:η≈cosφ
这就是以前我们把cosφ等同为功率因数的原因。
因此,以前我们不了解谐波,或者谐波较小时,考虑无功补偿,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,我们就把基波功率因数(移相因子)作为了电网的功率因数的来理解。
因此,在有谐波的情况下,基波因子λ小于1,移相因子就算=1,电网的功率因数也都是小于1的。也就是说,有谐波时,仅仅用电容器补偿,功率因数是很难达标的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ec8QcLLFG.html
其他回答
第1个回答 2011-11-24
我说简单点:可控硅只用一部分的波形,不用的是浪费掉了,计量是用的.一般有的工厂用高频的源补的.
再简单一点的说法,可控硅用波形的后面,从后面开始用,往前用的.高频是反的.这样总的功率因数就好多了
第2个回答 2011-11-24
是因现在的中频逆变电路是并联电路控硅整流有相位差角是保护需要串联中频逆变就没有了是全开放的
相似回答
整流
电路中
为什么
随着触发角的增大,
因数
逐渐下降
答:
你说的是可控硅整流,用于调压,调速用,
主要是因调压时是在全波上截取相应的波形一断
。没有全部用上电的全波,那些是没有用的。功率因数就小了。
电力电子器件:
为什么说可控硅
控制开通和判断
可以让
输出的电源
功率因数
...
答:
从本质上来说,是因为开关器件是非线性器件,所以导致了
功率因数
低得结果。
可控硅
三相
整流
带续流臂
功率因数
答:
在可控硅整流电路中,控制角的变化会影响整流电压的波形。
通过改变控制角,可以使整流电压的有效值和平均值发生变化,从而调节功率因数
。当整流电压的波形接近正弦波时,功率因数会接近1。而当整流电压波形
具有谐波成分时,功率因数会降低
。常见的可控硅三相整流电路采用的是半波或全波整流,其控制角变化范围...
电加热器改双向
可控硅
控制后,电源的
功率因数为何
下降?
答:
电加热器改双向可控硅控制后,电源的功率因数下降原因是采用三相两控过零点控制的方法,
因为电流波动大,对变压器(2500KVA)影响较大
,机身温度上升很快,电源的功率因数下降。解决方法:改成了三相三控,直流调压的方式,在输出电压高的情况下,功率因数能达到0.9以上,在输出电压低的时候功率因数就才0...
可控硅
调压电路接到电路中会
降低
电路的
功率因数
吗
答:
会的
功率因数
就是基波含量乘以位移因数。用
晶闸管
调压电路出来的波形畸变,基波含量和位移因数都有所变化,功率因数是下降的
大家正在搜
可控硅整流功率因数
全桥整流功率因数
整流电路的功率因数如何确定
整流电路的谐波和功率因数
晶闸管功率因数和什么有关
如何提高整流电路的功率因数
整流电路的功率因数定义
三相整流滤波怎样提高功率因数
晶闸管整流装置的功率因数
相关问题
为什么不控整流比可控整流功率因数高?
为什么随着触发角α的增加,晶闸管整流器的功率因素会降低?
电力电子器件:为什么说可控硅控制开通和判断可以让输出的电源功...
交直交变频器,输入环节采用可控硅整流,当低频低压运行时,为什...
为什么随着触发角的增加,晶闸管整流器的功率因数会降低
可控硅整流装置的功率因数一般为多少
电加热器改双向可控硅控制后,电源的功率因数为何下降?
晶闸管整流电路的功率因数是怎么定义的 与哪些因数有关