为什么说可控硅整流可以让功率因数降低?

整流出来的电压与电流为什么会有一个相位差角?

呵呵
你被错误的概念误导啦。整流器的功率因数低,主要不是相角的问题,是整流导致谐波产生,部分谐波的功率是无功功率,由于产生了无功功率,进而使功率因数降低。
整流器的电流也会延迟电压一点点,产生一个较小的相角,这是半导体的导通电压引起的延迟,不过这一点点相角降低功率因数的作用很小,通常都忽略了。

摘录我公司的培训资料功你参考:

25. 谐波对功率因数的影响如何?
这是一个比较复杂的问题。需要运用较深的数学知识。这里我们只给出结论。
从功率因数的基本定义公式:η= P有/PS
在有谐波的情况下,加入谐波的参数,再通过比较复杂的数学运算,我们可以得到这样一个公式:
η =(I1/I)•cosφ
=λ•cosφ
其中:
λ,叫基波因子。I1 是基波电流, I是总电流。
cosφ,叫相移因子,或者叫基波功率因数。
从公式可以看出,基波因子反映了谐波对功率因数的影响。显然,在总电流I恒定时,谐波电流越大,基波I1就会越小,也就是基波因子就越小,从而功率因数也就越小。
相移因子(基波功率因数)就是基波电流相对电压的滞后情况,是我们熟悉的基波的功率因数的计算公式。
以前,电网中直流设备较少,所以谐波不多,大多数情况下:
基波电流I1 ≈总电流I,
所以:基波因子λ≈1
所以有:η≈cosφ
这就是以前我们把cosφ等同为功率因数的原因。
因此,以前我们不了解谐波,或者谐波较小时,考虑无功补偿,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,我们就把基波功率因数(移相因子)作为了电网的功率因数的来理解。
因此,在有谐波的情况下,基波因子λ小于1,移相因子就算=1,电网的功率因数也都是小于1的。也就是说,有谐波时,仅仅用电容器补偿,功率因数是很难达标的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-24
我说简单点:可控硅只用一部分的波形,不用的是浪费掉了,计量是用的.一般有的工厂用高频的源补的.
再简单一点的说法,可控硅用波形的后面,从后面开始用,往前用的.高频是反的.这样总的功率因数就好多了
第2个回答  2011-11-24
是因现在的中频逆变电路是并联电路控硅整流有相位差角是保护需要串联中频逆变就没有了是全开放的
相似回答