1、使用专用电容电流测量仪(一次测量和从二次测量都有)
2、金属性接地测量
3、偏置电容法(主要应用于系统无中性点的6-10KV系统)
在变电站被电压母线上(6-10KV)任意一相对地接一只已知电容器Cf(Cf的选取视估算系统电容电流大小而定),人为造成系统三相对地阻抗(主要是容抗)不对称度增大,而产生更大的零序电压,测量零序电压、相电压和通过已知电容Cf的电流,利用对称分量法推导出的计算公式,从而计算出系统电容电流。
I在高压室内任意一段母线,选一备用开关柜,将断路器断开拉开隔离开关,在开关柜下端任意一相对地接入已知电容器Cf和电流表A,投入前在PT柜上测量出Ua、Ub、Uc、和Uo投入后,再将Ua、Ub、Uc、和Uo的数据记录一次,并将电流表A的读数记录下来,重复上述实验,将其他两相的数据记录下来,然后将数据填入附表中,计算出系统电容电流IC

4、中性点外加电容法(主要应用于35KV、60KV有中性点系统)
当中性点外加电容Cf后,Cf与系统对地电容C形成串联分压关系,
①中性点空载时,测量出不平衡电压 EO 。
②在中性点在中性点接入不同容量的Cf;用单相PT测量中性点位移电压U0(外接电容的选取应按计算出的系统对地电容容量相近值来选取,即接入外接电容后U0=1/2E0时误差最小)。
③计算出系统电容电流IC。