建筑工地中常用的电气设备外壳接地具体有什么要求?

如题所述

1、我们国家现在临时用电都采用的是TN-S供电方式,对于现场使用的电机基本都有保护接地要求,还有一些金属外壳的大功率电器和照明设备也有接地端子,以我的经验来看只要大于3KW的电气设备都得有接地,金属外壳的电动机都得有接地端子,暂时还真没碰到例外的。
2、电气设备外壳接地的有效性在JGJ46-2005里的潜台词就是必须保证除电机开关箱以外的箱子都做了重复接地,接地电阻不大于10欧姆,不这样做就不能保证接地线的有效性。
3、严禁开关箱1拖多台电机,这样一是会导致误动作,二是会导致漏电不动作。
剩下的就是有接地柱的电机一定要接好接地线就行了,现在多的是3相380V的电机,不带零线的,千万不要用3P+N的开关,就用3P开关,接4芯线或者把5芯线的零线包好反压在电缆绝缘皮外。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-23
这个要找专门的人员来检测本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-22
参看92DQ13图集
相似回答