用一个量程0-1MPa输出信号4-20mA压力传感器测泄漏小于设定值0.05MPa不合格大于设定值合格,模拟量怎么编程
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-24
在你的传感器中,0.05MPa压力对应4.8mA电流输出。
如果在4~20mA的电路中串入250Ω的电阻,将4~20mA电流转换为1.0~5.0v的电压进行测量(所有电流测量,最终是转换为电压后的测量),则4.8mA电流对应1.2v电压(4.8mA×250Ω=1.2v)。
编程时,首先判断测量的电压值是多少。电压小于1.2v(对应4.8mA,也就是0.05MPa),泄漏不合格;如果电压大于1.2v,泄漏合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ec8GFLQFR.html
相似回答
水压
传感器
的选型和参数
答:
量程范围:-0.1至0至1至150
MPa
,可选量程 综合精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS
输出信号
:4~
20mA
(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)、RS485(数字信号)供电电压:24VDC(9~36VDC)介质温度:-20~85℃(常温型)、-20~200℃(中温型)、-20~600℃(高温型)环境温度:...
3S
压力
开关上RANGE和 DIFF是什么意思?
答:
DIFF就是pressure difference,指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。RANGE就是压力的量程范围。DIFF就是pressure difference,指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。每个压力开关都有这个参数,只不过有些压力开关的死区是可调的,而更多的压力开关死区是不可调的。根据压力开关的不同,其设定...
...
压力
变送器,
4-20mA
标准
信号输出
的,测量-0.1—
0MPa
真空,该如何校准啊...
答:
压力
变送器接法是这样的,有三根线的接法也有两根线的接法。三根线的接法看着线号依次接好就行。这三根线分别是:A、B、B- 或者R、A+、A- 的。两根线的接法是将变送器两根的B或A+与扩展单元A或R并接就可以了。
自动喷水灭火系统安装施工工艺一?
答:
当系统工作压力等于或
小于1MPa
时,试验
压力采用
1.4MPa;当系统工作
压力大于1MPa
时,试验压力采用工作压力再加0.4MPa。试压时稳压30min,目测管网应无泄漏和变形,且压力降
不大于0.05MPa
。试压合格后及时办理验收手续。3.3.7.3冬季试水压,环境温度不得低于+5℃,若低于+5℃应采取防冻措施。3.3.8冲洗:3.3.8.1喷洒管道试...
液压
压力传感器
的相关参数
答:
平膜型、全密封不锈钢焊接结构、小体积、高灵敏度、零点满度可调节应 用:液压、压铸、中央空调系统 、恒压供水、机车制动系统 轻工、机械、冶金、石化、环保、空压机等其他自动控制系统 通过欧盟CE认证量 程: -0.1~0~1~1000(
MPa
)综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS
输出信号
: 4~
20mA
...
大家正在搜
输入信号和输出信号
旋转变压器输出信号
输出信号类型为PT100
车检器输出信号
输出信号是什么
测速发电机的输出信号为
输出信号是什么意思
温度变送器输出信号
量程怎么表示