电动机星形三角形启动运行都正常,在停机时按下停止按钮不能停机,又重新转入星形启动。

只有长按停止按钮才能停机,好像有延时似的,为什么?最好能有详细的说明和电路图。
接触器拆开看了,没问题。星角启动是启动时延时,我碰到的情况是停机时也延时,问题就出在这里,因为接触器拆开看了,触头和线圈没什么问题,可就是按下停止按钮时不能停机,一松开停止按钮,电机就会重新星角启动,只有将停止按钮按一段时间,电机才能停机。真的搞不懂了。

停止按钮接在干路里,一按下,整个控制电路中均失电。你这个情况一般发生在主接触器有粘连的故障。你可以把主接触器拆开看下触点是不是有烧蚀的情况,有的话可以更换触头(不知道现在还有没有单独的触头卖,很久没有做这方面的事了)或者更换整个接触器。如果触头是好的,可以拆开电磁线圈部分,看铁芯吸合面上是不是有油污等杂物,这些东西可以导致接触器延时释放,清除即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-09
你这种情况我碰到过,是主接触器卡死或主触点粘住了。就是主接触器不能正常释放,更换主接触器。
至于你说的延时,自己找一个星三角的图看一下就明白了追问

接触器拆开看了,没问题。星角启动是启动时延时,我碰到的情况是停机时也延时,问题就出在这里,因为接触器拆开看了,触头和线圈没什么问题,可就是按下停止按钮时不能停机,一松开停止按钮,电机就会重新星角启动,只有将停止按钮按一段时间,电机才能停机。真的搞不懂了。

追答

呵呵呵

第2个回答  2011-11-10
是的,星形连接启动时降低了电压和电流,电机的转速也降低了。
第3个回答  2023-08-28
信号线更换,信号线更换
第4个回答  2011-11-10
你仔细检查一下电路 可能是接线的问题 继电器哪的问题
相似回答