医院氧气站或者液氧站不能与污水处理站和垃圾房建在一起,原因是污水处理过程中,常常在污水处理站周围有硫化氢等有毒有害气体,这些气体中还含有病菌和病毒,即吏污水处理站设计全面,管理周到,也存在潜在的及大风险,这是一。二是垃圾房更不能与医院氧气站或者液氧站建在一起,因为垃圾中成分复杂,特别受苍蝇、蚊子、老鼠的厚爱,也有空气传播菌毒的及大风险,因此垃圾房与医院氧气站或者液氧站建在一起是不严肃,也不负责任的。
医院是病人集中的场所,医院污水和医疗垃圾中含有大量的病菌和病毒,并且成分复杂,有的病菌和病毒是通过空气传播,例如2003年我国SARS流行,据说传染途径,就是通过空气传染。如果将医院氧气站或者液氧站与污水处理站和垃圾房建在一起,一旦发生类似于2003年我国SARS流行,将会带来不可想象的后果,因此,我国不提倡医院污水处理站和氧气站或者液氧站以及垃圾房合建在一起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-10
1. 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。   2. 氧气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。   3. 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。   4. 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。   5. 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。   6. 禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。   7. 必须使用专用的氧气减压阀,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。   8 .阀门或减压阀泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。   9. 瓶内气体严禁用尽,应保留0.5MPa以上的余压。
第2个回答  2011-11-11
不要放在一起。污水处理站和垃圾房会产生类似沼气的东东,有一定的腐蚀性,有一定毒性。
第3个回答  2011-11-16
周围20-30米无污染就好,主要看管道