一台电机的无功功率是一定的吗?电容补偿提高功率因数是怎么提高的呢?提高的是电机的功率因数吗?

电容补偿只是减少了电网的电损吗?

1、不一定的,只有空载的功率因数才是一定,有负载的时候会随着负载的变化而变化,满负载的时候功率因数最高能达到0.85左右。2、电机的电流是滞后的,电容的电流是超前的,两个电流叠加电机的电流滞后角度就会减少,功率因数就会提高。3、提高的是电网的功率因数。4、电容补偿对于专变用户来说功率因数达到0.9以上可以不用交力率调整电费,功率因数越高变压器的利用率就越高,在输送相同功率的情况下,功率因数越高电流就越低,线损就越低,电压损失也越小
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-23
基本上是一定的,电机一般认为功率因数在0.85左右,所以就能按照电机的额定功率来计算无功功率。因此采用电容补偿电机无功功率,以提高电机的功率因数!相当于提高了电机的拖动能力!追问

你的回答可能错了吧,电机拖动能力不会提高吧

追答

不予回答

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-03
成都荣广电气公司,专业无功补偿,谐波治理,电能质量优化,的专业公司。
第3个回答  2012-02-23
满载时基本是固定的,没有太大的变化
第4个回答  2012-02-23
感应式电动机吸取的无功功率与电源电压,频率,转差等因素有关。
电容补偿就是在紧靠电动机的电源线上加装适当容量的电容器,利用电容电流和电感电流相差180度的原理:电动机吸取电能转换为磁场能量时,电容器正好释放其存储的电场能量,而当电动机释放磁场能量时,电容器正好吸取电能转换成电场能量。由此可见,加装电容器以后,电动机的无功功率有一部分就地和电容器实现交换,电容器成了紧靠电动机的无功电源。由于加装补偿电容器以后,减少了电动机与电网的无功交换功率,所以可以减小线路的电流,降低线路的损耗,提高负载侧的电压。相信你已经明白了。追问

电动机在每个周期都会吸收和释放磁场能量吗,如果这样 电机的磁场不是时有时无的吗

追答

电动机的定子线圈是电感元件,在交流电的每一个周期都经历一个吸收电能和释放磁能的过程,电动机的磁场是跟随定子电流变化的,可以说是“时有时无”(磁场大小方向都在变化)。