在太阳能热水器上水管上安装了增压泵,顺序是电磁阀--增压泵-自动水流开关,这样的顺序对吗?

手动增压没问题,自动增压在热水器上水时不能启动,需要开一下水龙头才能启动,这是什么原因?

一般热水增压泵是流量开关,流量决定泵的开关。这种情况就是流量没有达到,或是没有流量。比如说你的房屋一共三屋,泵装在二层,那二楼和三楼就要手动才能启动,因为没有流量。一楼就可以。如果只是一屋,泵又装在室外,那就要把泵和太阳能的水箱距离远一些,最少要在一米以上,这样基本就可以了。如果室外没有地方就装在室内,落差大一些。如果室内也不行,那肯定是流量开关坏了。还有就是流量开关是可以调节的,你先调节下。这些是我的一些小经验,希望能帮上忙。追问

谢谢你的回答,流量开关应该是好的,一打开水龙头就能启动增压泵,我的太阳能热水器是一根管子的,也就是说上冷水和下热水都是这一根管子,楼顶到我家的距离也足够了,上面还有三层,我只是不明白,电磁阀打开的时候按理说应该和水龙头打开的时候是一样的,但打开水龙头能启动增压泵,打开电磁阀上水时就不能自动启动增压泵了!

追答

不好意思,我误解了你的意思,我说的是热水增压泵,专给热水增压的,这个我们每年都会装很多,所以比较了解。你是想给冷水增压吧!冷热水增压泵是不一样的,一般热水用的是流量开关,冷水用的是压力开关的,有一个压力罐,压力罐始终是一个压力,少于这个压力时泵启动。安装的位置应该是电磁阀装在泵的后面,这样电磁阀关闭时泵会达到所需压力,就停止了;电磁阀打开时,压力变小,泵启动。如果是流量开关的泵用于上水,是打不开的。因为水受地球引力是向下流动的,不会向上流动,没有流动,流量开关也就打不开,泵当然无法启动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-03
你的增压泵通电受“自动水流开关”控制,水不流动“水流开关”则不予通电。当太阳能自动模式打开电磁阀时,你可能想当然认为水会流动,其实错了,这时候电磁阀虽然打开了,但是增压泵尚未工作而未增水压,水没有力量向高处流动,故“水流开关”不予通电,除非开一下低处的水龙头让水流动起来。
应当去掉“水流自动开关”,由太阳能控制仪控制增压泵通电,这样才可以按自动模式上水。
第2个回答  2012-02-26
可以尝试一下:不要流量开关,直接把泵电源接到电磁阀上,电磁阀动,泵动!
第3个回答  2012-02-26
电磁阀ying