漏电保护器和断路器开关一样吗?是相同的原理吗?

如题所述

断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助!
断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合
主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比.
漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种:
第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>+<N零线>=ix=0.所以说兄弟一定要装接地线啊!不然的话漏电保护器就变成了触电保护器.

剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-01
不一样。原理不完全相同。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-19
0.0学习
第3个回答  2012-03-03
应该是不一样滴!
相似回答