二台电机共70KW,一样大各35KW,可以不同时启动,变压器距电机大约800M,问应该选用多大的电缆.多谢

准备使用铝芯线,铜的太贵.敷设采用最简单的挖条沟就地掩埋。控制柜在现场。两台电机距离十米。现场照明也在控制柜取电。

3x50就可以控制柜电源电压采用380v接地线在现场就行。如果有照明的话那就+1x10或1x6就行那样的话控制单元电压可以220v。还有一点你这个线路最好采用架空敷设那样可以采用铝线以降低使用成本。铝线的话一个平方2个安培电流, 铜线的话4个安培电流。(这个是在800米线损的条件下)自己照着电机铭牌上所标示的电流套用要有余量,大概10%左右就行。3x50+1x10基本就行直埋得话需要带铠装也就是选用vv22系列的铝芯电缆。

0
=
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-20
你的电机控制接触器是在现场呢?还是在800米外?
如果在800米外,那么你肯定是要拉两组线到现场了,
35KW/台,这么大的电机不知道你是用什么做软启动的,是变频呢还是星三角?
如果是变频软启动,就拉3根*16平方的铜线X2组(因为有2个电机)
如果是星三角启动,那就拉6根*6平方的铜线X2组(因为有2个电机)
如果是在现场控制,现场有控制柜(两个电机的控制柜在一起)只是拉主电源,
那么你就只拉一组(3*50平方+2*25平方)的铜线 就行了。
第2个回答  2012-02-20
16的小了!单拉25
和在一起就50
第3个回答  2012-02-20
你的变压器是多大的?
相似回答