55问答网
所有问题
楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入???
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-02
两种方法:
(1)在本层平面的楼梯间上假设楼梯板的梯梁和平台梁,然后把楼梯板和平台板的
荷载
按线荷载计算并加到这两根梁上(如果平台梁下有柱子,则需要加集中荷载)
(2)取板厚为0,然后把楼梯的恒载和活载(恒载可以取大点)加到板上面,然后通过传力的指定方式来指定它传力模式
两方法比较:方法一跟实际情况比较接近,但比较麻烦,方法二简单,但会有些误差,但方便
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eRI4888II.html
其他回答
第1个回答 2012-02-20
楼梯的地方楼板定义为0,然后就输入荷载,恒载一般5,活载2,当然具体情况具体分析。
第2个回答 2012-09-10
两种方法(1)在本层平面的楼梯间上假设楼梯板的梯梁和平台梁,然后把楼梯板和平台板的荷载按线荷载计算并加到这两根梁上(如果平台梁下有柱子,则需要加集中荷载)
(2)取板厚为0,然后把楼梯的恒载和活载(恒载可以取大点)加到板上面,然后通过传力的指定方式来指定它传力模式
两方法比较:方法一跟实际情况比较接近,但比较麻烦,方法二简单,但会有些误差,但方便
应根据不同的工程选择不同的方法,本人建议方法一。
相似回答
pkpm
中
楼梯
顶层
荷载怎么输入
答:
而其他层的楼梯按照恒载7~8,活载3.5输入即可
,且板厚设为0.。好好做设计哈、有疑问可以追问。
pkpm楼梯建模
及
荷载如何输入
答:
(2)整体模型中建立了楼梯,在进行分析
时
必须,首先进入本工程LT子目录,通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,将楼梯间楼板厚度改为0。(3)有关
楼梯荷载输入
恒载:当通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框,定义了楼梯板厚度后,楼梯及休息平台的自重程序会自动计算,如果有其它荷载(踏步、如面层抹灰...
PKPM
V2.2
楼梯
活载什么
时候输
答:
楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入?一般有两种方法。
第一种方法是将楼梯荷载折算成楼面荷载,在输楼面恒荷载时,将楼梯的面荷载加大
;第二种方法是将楼梯的荷载折算成线荷载,作用在梁上。就使用而言,第二种方法更接近实际,更准确。不过第一种方法更方便。这个说法提得比较准,以前我们都是用第一种...
PKPM
中
楼梯荷载
问题
答:
最好折算成梁上线荷载输入
。因为楼梯一般来说,是两端支撑,就是说楼梯板两头支撑在楼面梁和平台梁上,而梯板宽度两侧一般是无支撑的。如果按照1L的做法,由于板荷载自动传导时,一般会按照45度屈服线传到四周的梁上,这与实际情况是有一定出入的。因此最好是折算成架在梁上的线荷载输入。
求
PKPM
中
楼梯
间荷载及集中
荷载的
计算步骤
答:
根据极限平衡理论,钢筋混凝土无腹筋梁的受剪承载力由剪压区混凝土的抗剪力、斜裂缝间的剪切摩擦和骨料咬合力及纵筋的销栓作用等组成,配置箍筋后的钢筋混凝土梁,由于箍筋对其核心混凝土及斜裂缝宽度开展的约束作用。提高了无腹筋梁的受剪承载力,而与斜裂缝相交的箍筋应力可基本上达到其屈服强度,箍筋...
大家正在搜
盈建科楼梯荷载如何输入
pkpm楼梯需要活荷载输入
3d楼梯怎么建模
板式楼梯的荷载传递路线
楼梯恒荷载一般多少
楼梯线荷载
楼梯荷载计算
pkpm楼梯荷载
楼梯活荷载规范
相关问题
pkpm楼梯建模及荷载如何输入
PKPMV2.2 楼梯活载什么时候输
pkpm楼梯是建模好还是把楼梯换算成荷载然后输入
PKPM建模时不用输入楼梯吗??
pkpm中楼梯顶层荷载怎么输入
PKPM建模时楼梯荷载的计算问题
用PKPM2010 在建模时 输入来人楼梯模型后 还需要输入...