55问答网
所有问题
人防工程钢筋绑扎,梅花型如何绑扎?谁有图例示范?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-05
双向受力板钢筋绑扎是必须要满扎的,不允许梅花扎;如果是单向受力板的话,是可以梅花型绑扎的,但最外围二圈是必须满扎的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eRGQRFRGI.html
相似回答
干货!
人防工程
施工32个技术关键点?
答:
3、人防区顶、 底板、 临空墙必须设拉结筋( 形式“S” 型, ≧φ6, ﹫≦500mm
梅花形
布置) 。4、 人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋: 长度 1000mm,斜 45o
绑扎
, 墙厚≦400mm, 每角 2φ16; 墙厚>400mm,每角 3φ16。 5、 被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水...
钢筋工程施工
方案
答:
1.底板
钢筋绑扎
顺序:垫层弹出钢筋位置线 绑扎底板及梁钢筋 根据位置,绑扎柱钢筋。2.为了保证墙、柱筋位置在浇筑承台砼时不偏位,将柱筋根部点焊固定。3.绑扎底板及梁钢筋前,将钢筋清理调整,保证柱钢筋进入底板有足够的锚固长度。4.在绑扎时应注意钢筋穿插顺序,使得就位后不发生变形移动。...
钢筋
的
施工
方法
答:
6、
钢筋
连接:连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,钢筋螺纹的形式,螺距,螺纹外径应与连接套匹配。并确保钢筋和连接套的丝扣干净,完好无损。连接钢筋时,应对准轴线将钢筋拧入连接套,检查两钢筋丝头划痕在连接套两端外露应尽量一致,并保证偏移量不大于1倍螺距,而后用扳手旋紧,使两钢筋顶死。
人防工程
中的
钢筋
是不是所有间距都能
梅花形
布置要求必须每根筋都有拉 ...
答:
关于地下室人防区
钢筋
混凝土板中的拉钩布置,07FG01中第59页表述为:呈
梅花形
布置,间距小于500。人防筏板可按《
人民防空
地下室设计规范》GB50038-2005第4.11.11条的规定来确定是否需要设置拉筋。 其实也是呈梅花形布置,间距小于500。规范地址见我的参考资料。参考资料:http://wenku.baidu.com/view/96...
人防
拉钩必须用一级
钢筋
吗
答:
人防拉钩必须用一级
钢筋
。
梅花形
布置,间距不大于500mm,人防底板拉钩弯角必须达到135度且平直长度大于等于10d,拉钩的布置是底板筋隔一拉一并
绑扎
牢固,规范中和图纸设计中都会有说明的,有间距不大于0.5米的梅花形布置,也有间距不大于0.5米的矩形布置。人防墙拉钩的作用 一般在人防地下室才会出现板上...
大家正在搜
人防工程钢筋施工规范
人防工程钢筋规范图集
人防工程顶板钢筋规范
地下人防工程钢筋规范
人防工程钢筋验收规范
人防工程钢筋搭接规范
人防工程钢筋
人防工程对钢筋的要求
人防工程钢筋含量
相关问题
人防底板梅花型拉钩怎么布置
绑扎钢筋时,梅花绑扎点是什么样的?
现行规范要求钢筋绑扎是满帮还是梅花绑扎?
板钢筋绑扎梅花绑在哪本规范
剪力墙、柱、板钢筋绑扎时对绑扣有什么要求,可以绑梅花型吗?还...
楼层板钢筋绑扎是否可以梅花型绑扎
钢筋绑扎有几种方法
板双向钢筋绑扎要求?