求农村三层砖混结构负零以下钢筋配筋

求农村三层砖混结构钢筋配筋
在坑里下基础,独立柱,东西每跨3米,南北每跨6米,500的基础柱子到地圈梁止,地圈梁上改成200的构造柱,请问地圈梁得多大?底部通长筋和面部通长筋如何配筋(地圈梁上是240墙,三层楼)?独立柱钢筋配筋?箍筋间距?独立柱基础网面筋配筋和下料长度?说明了就是地圈梁以下包括地圈梁都是承重的框架结构,层高约4米,3.2米,3米,安徽阜阳的,抗震等级最低,急!
240的圈梁,底筋3根16的,上筋2根14的,这样能承受的了三层的砖墙和现浇顶的重量不?

这里只是给意见啊,是否可行自己斟酌,毕竟看不到现场情况,地质情况如何等等,不好准确的去判断。
安徽阜阳为抗震设防7级,所以这里必须要加强抗震的构造。
1、如果墙是240的,建议你构造柱和墙一样的尺寸,为240。
2、如果你的圈梁只是为了承载一层的墙重,240*240确实够了,一般的圈梁配筋也和你的差不多。如果承载的是3层的砖,我觉得在你那不现实,毕竟抗震达不到预想的结果。
3、建议你一层做成框架的,就是所谓的底框结构。一来可以开大门什么的,框架开洞跨度受限比砖混小,抗震也比砖混好很多。
4、如果坚持做成你想的那种构造。我这里给一些建议吧(可以去看图集11g101的构造):
(a)500柱的配筋可以为8根18的排列为323这种形式,柱的钢筋和上部构造柱连接约为1m左右。箍筋为8@150。地圈梁(跨3m的为宽*高=250*350左右(2根18;2根20,8@100,200);跨6m的为250*550左右(2根18,2根18,3根20。毕竟这已经不是纯粹的地圈梁了)
(b)构筑柱的配筋不小于14,最好是16,四根。
(c)独立基础宽度约为1600*1600,高1.5m左右,这里只是估算啊。网片你排个12@100就成。
(d)建议你上去每层都设圈梁,为240*240的(与砖墙一样宽)。钢筋为>=12的4根。
(e)墙长6米的那段,建议在墙内加拉结筋,8号的差不多了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-05
圈梁做240x240就好了,地筋3根16的,面筋2根14的,箍筋8@200就好了
相似回答