100kva的变压器可以带多少千瓦的电器

如题所述

85-90KW可以长时间用,120KW可以短时间用(2-3小时)。

Kva是 视在功率的字母表示,也就是说,这个变压器的视在功率是100千瓦,实际上因为变压器散热、铁损、铜损等等原因,他的有效功率在百分之八十左右,长时间满负荷使用,会加速老化和无功过高。

S[容量】=1.732*U[电压】*I【电流】。这是变压器容量计算公式。

100KVA=1.732*U*I I=100KVA/1.732*380V=100*1000/1.732*380V=151A 【变压器低压侧电流】

P=1.732*380*151*0.8/1000=79.5KW 【功率】 0.8为功率因数系数。变压器可满载和过载运行,具体看变压器铭牌上的具体标明。

扩展资料:

高压电流原理:

1、高压直流所通过的电路称直流电路,是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该直流直流电电路中,形成恒定的电场。

2、在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再从低电势处到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。

3、直流电源(DC power)有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。 

4、单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。

5、与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。

6、因此,直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-高压直流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
S[容量】=1.732*U[电压】*I【电流】。这是变压器容量计算公式。100KVA=1.732*U*I I=100KVA/1.732*380V=100*1000/1.732*380V=151A 【变压器低压侧电流】 P=1.732*380*151*0.8/1000=79.5KW 【功率】 0.8为功率因数系数。变压器可满载和过载运行,具体看变压器铭牌上的具体标明。
第2个回答  2012-02-28
Kva是 视在功率的字母表示,也就是说,这个变压器的视在功率是100千瓦,实际上因为变压器散热、铁损、铜损等等原因,他的有效功率在百分之八十左右,长时间满负荷使用,会加速老化和无功过高。
第3个回答  2019-03-29
你好,建议合理负载80KW以内,超负载运行会加大变压器温升,加速绝缘层老化,缩短变压器使用寿命。
第4个回答  2020-10-14
100KVA变压器二次端额定电流是144A,90KW电机满负荷电流按每KW2A算,应该是180A电流,这样变压器是超负荷运行的,怎么能长期运行呢?变压器的经济运行状况应该是负荷电流占变压器额定输出电流的85%为最佳状态吧?