筏板基础后浇带的施工方案

如题所述



后浇带专项施工方案

南通建筑总承包名仕嘉园商住楼项目部
二 Ο Ο七年八月

一、工程概况
淄博名仕嘉园商住项目,位于淄博市临淄区晏婴路以南齐园路以东交叉处,总建筑面积为41000 m2,其中地下5000m2,地上36000 m2,建筑基底面积2890 m2,该建筑地下2层,裙楼地上4层,1#楼地上18层,高度为54.4m,2#楼地上24层,高度为71m,地下二层为停车库及设备用房,地上一~四层为商业及办公,五层及以上均为住宅,建筑结构形式为框剪/框架结构,楼盖采用现浇钢筋砼楼板,基础采用钢筋砼筏基,,底板厚度1#楼为1.15米,2#楼为1.70米,地下室按六级人防设计,抗震设防烈度为7级。
根据建筑特征和规范要求,本工程从基础底板起在裙房、主楼分别设置了后浇带,后浇带宽度均为800mm。后浇带设置如下:
1#楼:40轴东侧0.7m处设置一条南北方向后浇带。
2#楼:1轴西侧1.8m处设置一条南北方向后浇带, 33轴西侧1.8m处设置一条南北方向后浇带。
裙楼:X轴南侧2.4m处设置一条东西方向后浇带,S轴北侧3.2m处设置一条东西方向后浇带。
根据施工图纸设计要求后浇带在主体施工完地上12层后进行施工。
后浇带具体布置见下页图:
二、后浇带的模板施工
1、基础底板、墙板后浇带
1.1 按设计要求和图纸会审纪要,后浇带采用20*30BW膨胀止水条。
20*30BW膨胀止水条设置位置:基础底板后浇带、地下室顶板后浇带、外墙后浇带,设置部位均为后浇带板厚中心位置,并且紧贴后浇带侧壁固定好。
1.2后浇带闸槎:
1.2.1在基础垫层上后浇带(南北向)两侧预制好的细石砼条。做底部钢筋的保护层,当底板下层钢筋网片绑扎完后用高标号砂浆在后浇带位置堵住钢筋间距的空格,以防底部漏浆。由于主楼筏板最厚1.7米,主楼后浇带闸槎采用多层板背楞木龙骨及钢筋加固支撑;裙房后浇带闸槎采用钢丝网片,用φ14钢筋做龙骨,水平间距180mm,竖向间距100进行固定,同时后浇带中间位置用φ14水平间距1m作水平支撑,在后浇带外侧砼筏板内采用竖向间距380MM,设置三道φ14钢筋斜拉撑,水平间距1000MM,拉结点均采用焊接固定,保证钢丝网片和钢筋骨架构成的整体具有足够的强度和刚度,以确保砼浇筑时钢丝网不鼓胀漏浆。

1.2.2裙楼底板为300厚抗水板,后浇带处采用钢筋网闸槎,用3 φ14钢筋做骨架扎钢丝网片,并焊接固定于后浇带侧边确保砼浇筑时钢丝网不鼓胀漏浆.
1.2.3墙板后浇带的留槎在梁的部位使用双层5mm孔眼铅丝网,背面用φ14钢筋固定牢靠;
2.梁板后浇带的处理
2.1为确保结构支撑体系的安全,后浇带模板采用独立的支撑体系,与平台模板连接处断开,不影响平台模板的拆除。支撑采用钢管支撑间距1200mm、标准层采用碗扣式快拆体系设计间距模数为1200mm,因后浇带设计宽度800mm,所用竹胶合板宽为1220mm,这样两侧各有210mm宽度,可确保后浇带两侧模板支撑拆除后有210mm宽钢筋砼受后浇带支撑体系支撑。后浇带龙骨与相邻板块断开,长度不得超过1300mm,以保证不影响两侧板块的模板拆除。板后浇带的支模见下图所示:

2.2后浇带两侧梁属于悬臂结构,应在梁底中间部位采取加密支撑钢管。后浇带的留槎在梁的部位使用双层5mm孔眼铅丝网,背面用φ16钢筋固定牢靠;在板的部位使用竹夹板根据钢筋的间距锯口支设,以确保钢筋保护层的准确。
2.3后浇带两侧梁属于悬臂结构,后浇带处模板待后浇带处砼浇完毕后,砼强度达到拆模强度后方可拆除此部位模板,在后浇带浇筑之前,后浇带两侧的大梁与平台部位支撑不得拆除,并用钢管搭设成小方架支撑梁底,小方撑共设三道,分别为上下两道别距立杆端部300mm,中部设一道。
三、后浇带钢筋绑扎
钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。对于设计要求的在后浇
带处的加密钢筋,必须在第一次施工后浇带一侧钢筋时绑扎完成。

四、后浇带砼施工
根据施工图纸设计要求后浇带在主体施工完地上12层后进行施工。由下层至上层按顺序浇筑。后浇带混凝土用比原混凝土设计强度大一个等级的早强及膨胀砼浇筑。后浇带的砼标号见下表:

构件部位 混凝土强度等级 备注
基础 1#主楼及2#主楼 C40 S8
裙楼独立柱基及抗水板 C35 S8
地下室墙、柱、梁、板 1#、2#主楼裙楼 C50S8
1#主楼 一层~五层梁板 C40
六层及六层以上梁板 C35
裙房 一层柱梁板 C40
二~四层梁板 C40
2#楼 一~九层梁 C40
九~十四层梁 C40
一层~四层板 C40
十五层及十五层以上梁板 C40
屋面板 1#、2#主楼 C35
裙房 C35
1、后浇带砼浇筑前准备
钢筋除绣:由于部分钢筋已经出现锈蚀,对于锈蚀的钢筋在支模前必须进行除绣处理,除绣时使用钢丝刷、砂纸将铁锈打磨掉。同时对钢筋进行调整,重新补齐保护层垫块,保证钢筋间距及位置正确。
2、将模板内浮浆、铁锈清理干净,特别是施工缝处要认真清理防止出现夹渣现象。在施工缝一侧塞好海绵条防止漏浆。对于原有后浇带模板支撑要视情况进行加固处理,确保接槎的平整度。
3、浇灌后浇带混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清理干净并凿毛,弹线后用切割机沿线将施工缝切进1cm深,剃凿平整提前24小时将原结构混凝土面浇水湿润,再铺30~50mm厚的与所浇砼成分相同的水泥砂浆并及时浇灌混凝土。
4、砼选用商品砼,在砼浇筑前用水进行润湿,保证新老砼结合良好,浇筑时一定要注意施工缝处的振捣必须密实,但也不可过振,影响该处的砼强度,振捣时宜向施工缝处逐渐推进,距老砼边80~100mm。在用大杠刮平时让施工缝处新浇砼面高于已浇砼2mm,以便在搓毛后能保证两侧砼面没有高差,搓毛时施工缝处应加强,保证两者结合良好。
五、后浇带混凝土的养护
2.3后浇带的覆盖保护:在浇筑后浇带两侧平台后,在后浇带边浇高30㎜的砼带用于拦住养护水。后浇带上方先覆盖一层塑料薄膜或彩条布,再覆盖一层竹夹板,以保持后浇带内无杂物。
对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,其连续养护时间不得少于14d。 在混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得拆除梁侧模在混凝土上面踩踏或安装模板及支架存放重物、及其他易造成的冲击荷载等。
六、注意事项
1、后浇带浇筑从地下室开始向上施工。
2、地下室基础底板后浇带由于钢筋较密,除绣、清理后将垃圾用高压水qiang在后浇带内往集污井方向冲洗,使得砼浆随水一起流进集污井,用污水泵抽出。
3、在外墙后浇带施工的过程中要注意安全,防止材料、料具下落伤人,同时要注意作业安全。
4、后浇带的独立支撑模板中途不得拆除,必须等后浇带混凝土浇筑后达到设计强度的100%方可拆除支撑模板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-06
原发布者:赵斌秀
后浇带(施工缝)专项施工方案编制:审核:审批:东阳三建烟台分公司海信·依云小镇三期项目部后浇带(施工缝)专项施工方案第一章工程概况本工程为海信依云小镇三期37#,42#、43#、44#、住宅楼,位于烟台市开发区北京南路以南。37#楼18层,42#楼二十二层,43#.44#楼均为26层,标准层层高为2.9m,建筑物总高度约78.3m。基础为桩筏基础,上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为六度,合理使用年限为50年。地下车库局部为2层,层高为4.6m。第二章后浇带施工工艺及设置第一节:后浇带施工工艺:(1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。(2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。(3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面“化整为零”,使其能在较短的时间内完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少