空调外机不启动是什么问题?

如题所述

故障分析:

1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。

2、该机使用的时间过长,制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)。

3、室外风机坏(注:风机启动电容坏,风机也是不动转),不转,倒至保护器动作(断开)。

4、室外机相序电流保护电路板坏

5、室外机凝器积太多尘土、太脏导致空调过热保护。

检测排除:

经过检测,空调器制冷时用压力表测量低压压力过高为0.75Mpa(0.5~0.6Mpa),停机后平衡压力为0.9Mpa(表示系统里氟利昂不多不少)。

该机使用的时间只有一年,并且没有更换过压缩机,空调器制冷时用压力表测量低压压力为0.75Mpa不是负压状态,可以排除毛细管堵塞的可能。空调器制冷时直观室内风机和室外风机都正常运行,可以排除风机坏的可能。