关于变压器原副边额定电流和绕组匝数的问题
三相电力变压器,联接组别为Y,yn0,额定容量是180千伏安,原边额定电压10千伏,副边额定电压400伏,频率50赫,每匝绕组感应电势是5伏,试求原副边的额定电流和原副边组匝数,计算公式是什么,谢谢
举报该问题
推荐答案 2011-12-12
原边匝数=10000÷5=2000匝,原边额定电流=180/√3×10=10.39A。
副边匝数=400÷5=80匝,副边额定电流=180/√3×0.4=259.81A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eQeRRFecI.html
其他回答
第1个回答 2011-12-12
额定电流:S=√3UI I1=180/√3U1=180/1.732/10=10.4(A)
I2=180/√3U2=180/1.732/0.4=259(A)
匝数:高压侧U1/√3/5=10000/1.732/5=1155匝
低压侧U2/√3/5=400/1.732/5=46匝本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-12-13
I1=S/(1.732*U1)=180000/(1.732*10000)=10.39A
I2=S/(1.732*U2)=180000/(1.732*400)=259.81A
N1=10000/5=2000
N2=400/5=80
相似回答
变压器原副
线圈电压,
电流与匝数的
关系是什么?
答:
1、对同一变压器来说,输出绕组的电压、电流:电压比等于匝数比
。2、(匝数越多电压越高)电流比等于匝数比的倒数。3、(匝数越多电流越小)或:电压,正比于匝数。4、电流,反比于匝数。变压器原副线圈匝数和功率、电流的关系电流i1/i2=N2/N1原副线圈功率相同 变压器原线圈、副线圈的电压与两线圈...
3相
变压器
已知条件计算:
原副边的额定电流和原副边
组
匝数
答:
原副边的匝数比等于原副边的电压比
。原副边的电流比等于原副边的匝数比的倒数
变压器的
变比是什么?
答:
1台单相
变压器额定
容量Sn=50千伏安,额定电压10/0.22千伏,副边接有3台220伏10钱瓦的电阻炉,如果忽略
变压器的
漏阻抗及损耗,求变比K求
原副边额定电流
I1NT和I2NT
若减少
变压器原边绕组匝数副边绕组匝数
不变,副边绕组的电压将如何变化...
答:
若减少变压器原边绕组匝数副边绕组匝数不变,副边绕组的电压将按比例的升高, 同时原边绕组的空载电流也增大
。绕制L=0.04uH的电感线圈,取平均直径d= 0.8cm,则
匝数N=3匝
。在计算取值时匝数N取略大一些。这样制作后的电感能在一定范围内调节。采用并排密绕,选用直径0.5-1.5mm的漆包线,线圈...
...原边额定电压10千伏,
副边额定
电压为400V,频率
答:
原边的额定电流
=180/1.732/10=10.39A
副边的额定电流
=180/1.732/0.4=259.7
原边的绕组匝数
=10X1000/5=2000
副边的绕组匝数
=400/5=80