单相电能表20(80)A是:稳定工作电流小于20安培,最大短时间工作电流80安培。
三相电能表30(100)A是:三相电稳定工作电流小于30安培,最大短时间工作电流100安培。
读成30乘100A是不正确的。
单相电能表上有4个接线柱,火线一进一出,零线一进一出。
三相电能表上有8个接线柱,A相线一进一出,B相线一进一出,C相线一进一出,零线一进一出。
扩展资料:
用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
常用电能表的分类:
1、电能表按其使用的电路可分为直流电能表和交流电能表。交流电能表按其相线又可分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。
2、电能表按其工作原理可分为电气机械式电能表和电子式电能表(又称静止式电能表、固态式电能表)。电气机械式电能表用于交流电路作为普通的电能测量仪表,其中最常用的是感应型电能表。电子式电能表可分为全电子式电能表和机电式电能表。
3、电能表按其结构可分为整体式电能表和分体式电能表。
4、电能表按其用途可分为有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表等。
5、电能表按其准确度等级可分为普通安装式电能表(0.2、0.5、1.0、2.0、3.0级)和携带式精密级电能表(0.01、0.02、0.05、0.1、0.2级)。
电能表的工作原理:
当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。
负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;
制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
参考资料来源:百度百科-电度表
20(80)A表示短时间允许通过的最大电流是80A,额定通过电流是20A;30(100)A表示短时间允许通过的最大电流是100A,额定通过电流是30A。
括号里面的数字是短时间允许通过的最大电流,前面的数字是额定通过电流,单相三相的都一样。电能表是用来测量用户在一定时间内消耗多少千瓦时电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表。
扩展资料:
铭牌上应包含以下内容:
1、商标。
2、计量许可标志(CMC)。
3、计量单位名称或符号,如:有功电能表为“千瓦·时”或“kWh”;无功电能表为“千乏·时”或“kvarh”。
字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同的颜色区分,中间有小数点;若无小数点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如×100、×10、×1等。对于液晶显示屏的整数位和小数位,中间有小数点。
4、电能表的名称及型号。
5、基本电流和额定最大电流。基本电流(标定电流)是确定电能表有关特性的电流值,是电能表的基本工作电流,以Ib表示;额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。
以Imax表示。如1.5(6)A即电能表的基本电流值为1.5A,额定最大电流为6A。如果额定最大电流小于基本电流的150%时,则只标明基本电流。对于三相电能表应在前面乘以相数,如3×5(20)A。
6、参比电压。参比电压是确定电能表有关特性的电压值,是电能表的工作电压,以Un表示。参比电压对于三相三线电能表以相数乘以线电压表示,如3×100V:对于三相四线电能表则以相数乘以相电压/线电压表示,如3×220/380V;对于单相电能表则以相电压表示,如220V。
7、参比频率。参比频率是确定电能表有关特性的频率值,即工频,以赫兹(Hz)作为单位。
8、电能表常数。电能表常数是电能表记录的电能和相应的转数或脉冲数之间关系的常数,有功电能表以r(imp)/kwh或kwh/r(imp)形式表示,无功电能表以r(imp)/kvarh或kvarh/r(imp)形式表示。两种常数互为倒数关系。
9、准确度等级。以记入圆圈中的等级数字表示,如面.匀、@.习,无标志时,电能表视为2级
10、相数、线数的符号。
11、耐受环境条件的能力级别,分P、S、A、B共4组。
12、制造标准。
参考资料:百度百科-电能表