施耐德ATV303变频器运行一段时间后就报短路故障,断电重启后,运行一段时间后,又报短路故障(F018故障)

请大家帮忙解决啊,小弟谢谢了。

关于这个问题有几方面的原因:
1、变频器输出端短路或接地
• 处于运行状态时出现接地故障
• 处于运行状态时进行电机切换
• 当几个电机并联使用时变频器输出有较大的接地漏电电流.
2、IGBT 测试(608)设置为01,
通电时以及每次发送运行命令时对 IGBT 进行测试。这些测试会导致稍微延时 ( 几 ms)。
如果出现故障,变频器就会被锁定。可检测到下列故障:
- 变频器输出短路 ( 端子 U-V-W):F018, F019, F021 显示。
3、用模拟量控制时,AI1(204.0)设置范围没有选对,对于新的变频器配好的电机的情况下这种情况可能性最大。例如:外部给定的模拟量是10V的,但是变频器的编程设定是0—5V,此时当模拟量在给定过程中低于5V即低速时正常运行,当模拟量电压超过5V是变频器就会报F018故障。
以上潜析希望与大家共同讨论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-14
这个问题是软故障,最好先断开原有负载(包括电缆),接入较小负载试试,还有故障则是变频器内部故障,内部故障电容性能变坏的可能性较大。追问

我现在不知道是变频器问题,还是电机问题,所以比较苦恼,。。

追答

电缆击穿的可能也有,所以若没有较好的检测方法的话,只能用替换法。

第2个回答  2011-12-14
变频器用了多长时间了?工作环境如何?用其他的同种类型的变频器替换下试试,一般是变频器的故障。追问

变频器是新的,不知道是电机故障,还是变频器故障。。

追答

那就用替换的办法。换一个同类型的变频器或者换一个电机尝试下。电机是新的不?看一下电机的绝缘情况吧。

追问

已打算换新的变频器用。。最担心的是电机故障,这个周期长啊。。。

追答

同情啊,周期长也没有办法啊。祝好运。

本回答被提问者采纳