在框剪结构中框架梁以剪力墙为支座的情况下,梁中钢筋的锚固是多少?(深入剪力墙内部的长度是多少?

需要弯锚吗?剪力墙很长的情况下,框架梁深入剪力墙的长度不会是剪力墙的长度- 保护层厚度+15d吧 这样也太长了?)求解答 小女子感激不尽 回答的好 追加20分!!谢谢

1,如果梁和墙同向,伸入锚固长度为直锚,为一个lae,

2,如果梁和墙成90度,伸入墙内的总长度为一个lae

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-14
你好像理解有误,怎么能是剪力墙的长度- 保护层厚度+15d呢,如果当梁与剪力墙垂直搭接时,是剪力墙的墙厚- 保护层厚度+15d,当梁与剪力墙平行方向搭接时,因为此时梁的钢筋是伸入剪力墙长向方向的,所以满足了直锚固的要求,就可以直锚Lae了,不用弯锚了追问

我说的就是平行搭接,框架梁的纵向钢筋在端支座的直锚长度大于等于lae时,采用直锚情况,深入支座的长度 是max(lae,0.5hc+5d) 我查书已经知道了,你没有说长方形的长度是多少事直锚,还是谢谢你

第2个回答  2011-12-14
这个情况剪力墙就是端支座了,这个图集上都有11G101-1 79页,直接lae就可以了。也可以弯15d 但是直线长度要大于0.4lae.祝你好运!
第3个回答  2011-12-14
分为2种情况:
1、当梁与剪力墙平面外搭接时,直锚段长度是伸至墙外侧纵筋内侧(且不小于0.4LabE),弯锚段长度15d;
2、当梁与剪力墙平面内搭接时,直锚长度通常能够满足要求,即LabE;
但上面的第一种情况,有时候直锚段是不能满足要求的,如墙厚200mm,梁内纵筋直径20时就差了很多,这个时候按新规范的要求是要采取措施的,如加附壁柱、梁头等,当然也可以把梁纵筋直径改用小直径的。
设计是设计,施工是另一码事,试问:有几个施工单位会去为了满足锚固去加梁头呢?
具体见图集11G101-1之79页!新人要多看图集、规范。追问

不是我想问的问题 还是谢谢你,能给我解释下直锚情况下0.5hc+5d和lae取哪个比较多吗

第4个回答  2011-12-15
我查过一个,不小于lae,不小于600,不小于hc
相似回答