柱纵向钢筋间距的要求~

受偏压柱子 算完后 验算钢筋间距Sn时候,净间距验算,为什么规范新旧的都是规定不大于300,不应小于50,书上验算是大于D和25即可?这好像是梁的吧!
请教一下!

不宜大于200mm。

国家《混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)》第10.3.1条:柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:

柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm,对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按本规范第10.2.1条关于梁的有关规定取用。

抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm,非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不应大于350mm,柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-02
柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm;对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按规范关于梁的有关规定取用;纵向钢筋的净间距过小,混凝土浇筑、振捣不便,容易引起蜂窝、孔洞等不密实的缺陷。

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。
第2个回答  2011-12-13
如果书上跟规范有冲突肯定要按规范算啊。旧规范里:如果柱是垂直浇筑(现浇)柱纵筋净距不小于50mm,中距不大于350mm;如果柱是水平浇筑(预制)按梁的规定取用。本回答被提问者采纳
相似回答