55问答网
所有问题
三相四线线路中电能表和互感器安装时、两相的接线正确、但是一相电流互感器取错电压会怎样
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-16
三相四线线路中电能表和互感器安装时两相接线正确,另一相接错,对电压没有影响。只是影响电能表的正确计量。一相接反,会抵消其他两相相同数量的电能,差不多只有1相的计量了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eQQccFQRc.html
其他回答
第1个回答 2011-12-16
我理解你说的意思是“一相电流回路,错接了电压信号,会发生什么问题”。
答案是:由于电表内部电流回路基本上接近短路,所以错接电压后,由于电流很大,会使该相上面的断路器跳脱或熔断器熔断。从而少计了一相电量。
第2个回答 2011-12-16
烧表!!!
相似回答
大家正在搜
相关问题
三相四线带电流互感器电表电压线相序接错有何影响?
插卡三项四线电表接互感器怎么安装主线25的互感器和电表用多大...
三相四线电能表与互感器的正确接线图怎样画?
三相电压互感器与三相四线电能表接线时,出现A相51V、B相5...
讨教一问题,电压忽高忽低是什么问题?怎么解决?(昨天装电表互...
三相四线电能表电流互感器按正常接法,但电压相序不对会怎么样
有一只三相四线有功电能表,B相电流互感器反接达一年之久,累计...
一只三相四线电子式电能表,B相电流互感器极性接反,误接线期间...