零线坏了怎么修,零线在电闸的哪里?

昨天用电磁炉的时候把电线烧坏了,之后我把电线接上了可是灯泡不亮,电视机也不亮,可是用电笔试着各个地方都有电啊!昨天整了一天也不知道怎么回事!后来查了网上说这是零线坏了!零线位于电闸的哪里?怎么修零线?农村的闸电!有知道的吗?教教我像这个情况怎么能修好,我修好后追加悬赏,万分感无谢!

    零线损坏首先要找出故障点,打开开关,用电笔检查零线,从用电器一端向着进线方向寻找接线点、开关端头,在电笔亮和不亮的中间就是零线故障点,按照接线标准接好并做好绝缘即可。开关零线端头问题需要刮干净线头重新拧紧紧固螺丝,必要时更换开关。

    零线在配电箱内接在公共零线接线排上,零线接线排的特征是,金属接线排与配电箱壳体是通过绝缘子连接,电气上是不允许联通的。而保护接地线是直接固定在外壳上,电气上与配电箱外壳联通。

    从零线接线排再分别引出零线接到各个支路的空气开关上,要求是一条支路上的零线火线必须是同一个空气开关控制,能够同时接通和断开。不允许在零线上单独接开关!

    举例:下图为一配电箱,该配电箱是一零线断开故障实例图。箱中蓝线是零线,绿线是火线(标准规定应采用红色线)。左边接线排是公共零线接线排,进户零线和每条分支零线都接在上面,零线排用绝缘子固定在配电箱壳体上。

    故障现象:左起第1、2个空气开关这一路零线不通,肉眼可见下端头零线绝缘皮烧黑碳化,合上1、2空开,零线空开下端头有电,上端头无电,可以确认是下端头接线故障或空开故障;

    故障处理:更换空开并将线头刮干净接入拧紧紧固螺丝可排除故障。同时由图中可知,零线和火线分别用一个1P空开分别控制,严重违反线路安装规范,安全隐患极大,因此必须更换为一个2P空气开关同时控制零线火线。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-23
零线是没有电闸的(除非是闸刀连接),一般是通过硬接或则零母排连接。
农村的线路一般接头较多,大部分还是铝线,铝线接头最容易除问题。你需要将电线接头胶布解开用电笔测试,零线在某个地方断开或接触不良,用电笔测试的时候,如果两根线都有电,说明故障点还在前端,直到找到故障点前,正常情况零线没电,电笔不亮。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-23
你说的烧坏是指哪里?
要是电闸那里就用电笔测两根线是不是有根不亮,如果两根都亮,恭喜你是前端线断了,如果有根不亮那就是你的棚里线断了,顺着线测,什么时候发现两根都亮就是哪断了。
第3个回答  2015-10-10
换一根吧。或者你看看那里有破损,可能那里就是断的地方。如果是漏电导致的,你还换一根吧,因为里面全部烧黑了。
用测电笔,灯不亮的就是零线。
第4个回答  2011-12-23
零线在某个地方开路。用电笔测试的时候,如果两根线都有电,说明故障点还在前一级,直到找到故障点前,正常情况零线没电,电笔不亮。