电梯缓冲器

什么方法可以让对重压到对重缓冲器上?可不可以短接平层感应器?

问:什么方法可以让对重压到对重缓冲器上?
答:1、电梯开到顶层,切断主电源,使用机房内配置的电梯专用松闸板手,点动(电动的意思为不要持续松开)松开制动器,由于空轿厢没有对重重,利用对重自身的重量,可以使电梯轿厢自动向上滑移溜车,对重可落实缓冲器;
2、电梯开到顶层,不切断电源,电梯打在检修状态,短接上限位开关和上极限开关,可将电梯用检修速度向上开动,若需要压实缓冲器,再短接缓冲器开关即可(有些厂家电梯机房检修开关设置有复回回路,可短接底坑安全回路,若有此功能,就不需要再短接缓冲器开关);

问:可不可以短接平层感应器?
答:平层感应器是电梯正常运行时,轿厢平层时用的,和你是否要让对重压缓冲器没有关系,不需要短接!

为确保专业人员回答积极性,以上回答请给予采纳!
更多疑问,请咨询百度知道团队——电梯技术!欢迎探讨!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-27
电梯缓冲器是电梯安全系统的最后一个环节,在电梯出现故障或事故蹲底时起到缓冲的作用。从而缓解电梯或电梯里的人免受直接的撞击。

一、弹簧缓冲器

弹簧缓冲器在受到冲击后,它使轿厢或对重的动能和势能转化为弹簧的弹性变形能,由于弹簧的反作用力,使轿厢或对重减速。当弹簧压缩到极限位置后,弹簧要释放缓冲过程中的弹性变形能,轿厢仍要反弹上升产生撞击。撞击速度越高反弹速度越大。因此弹簧式缓冲器只能适用于额定速度不大于1.0m/s的电梯。

弹簧缓冲器一般由缓冲橡皮、缓冲座、弹簧、弹簧座组成,在底坑中并排设置二个三个,对重底下常用一个。为了适应大吨位轿厢,压缩弹簧由组合弹簧叠合而成。行程高度较大的弹簧缓冲器,为了增强弹弹簧的稳定性,在弹簧下部设有导套或在弹簧中设导向杆,也可在满足行程的前提下加高弹簧座高度,缩短无效行程。

二、电梯液压缓冲器

液压缓冲器在制停期间的作用力近似常数,从而使柱塞近似作匀减速运动。
油压缓冲器是利用液体流动的阻尼,缓解轿厢或对重的冲击,具有良好的缓冲性能。在使用条件相同的情况下,油压缓冲器所需的行程比弹簧缓冲器减少一半。

各种液压缓冲器的构造虽有所不同,但基本原理相同。当轿厢或对重撞击缓冲器,柱塞向下运动,压缩油缸内的油,使油通过节流孔外溢,在制停轿厢或对重过程中,其动能转化成油的热能,即消耗了电梯的动能,使电梯以一定的减速度电梯逐渐停止下来。当轿厢或对重离开缓冲器时,柱塞在复位弹簧的作用下向上复位。[详细查询百顿机械官网]
第2个回答  2013-07-25
可以用沈阳祺盛的聚氨酯缓冲器
第3个回答  2011-12-06
断电,溜车。
如需要走车,可以把安全回路整个大封,有点危险,操作时注意
第4个回答  2013-01-12
电梯缓冲器 什么问题可以问我 我就是造这个的 沈阳祺盛
相似回答