关于屋面漏水:上人平屋面,现浇楼板有细微裂纹未处理,先做了sbs沥青卷材防水层然后铺贴挤塑保温板然后

贴了瓷砖,已经快两个月了,现在下面一直从现浇板裂纹渗水,按说不应该啊,当时卷材做好后做闭水试验都没问题的啊,现在咋处理啊?急死了!

你犯了很多错误:
1、结构渗漏,最好在结构上处理一下,防止渗漏,如果不方便结构修补,增加防水;
2、就算要铺SBS,假设你用的材料是正品,基层是干的。但是在平面上铺SBS效果是不好的,因为一旦有一个点水渗入,整个SBS就会慢慢失去防水作用,用SBS铺贴一定要有坡度,否则可以做防水涂膜。
3、保温层上还要做防水,瓷砖不放水,水渗入下层,在挤塑板中间拼缝处渗入防水层,你这个保温已经不起到任何作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-08
粘贴卷材时,基层不干用不到多久就会出现空谷,一旦外面的水渗过来就会形成窜水渗漏。
保温层是不具备防水性能的。瓷砖粘贴不密实到位,会造出瓷砖间缝隙漏水,水渗入下层,在挤塑板中间拼缝处渗入防水层。
如果浇板裂纹不宽,建议找专业做防水补漏的师傅采取从楼板下高压灌浆补漏得方法防止渗漏水。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-06
从长远来看,你应该在此基础上铺设一层彩钢板,如果不用保温就用单板,如果用保温就铺一层5厘米的复合板,底下用角铁做梁和檩条,固定用膨胀螺栓,我做了很多了。