西门子PLC程序问题,我编译时一直提示这个网络有问题,请教高手,此网络到底是什么问题

如题所述

把T38,Q0.2这行重建个网络,如果把它看做电路图,它是两个回路,一个网络允许有一路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-07
一个网络只有一条回路,你现在的网络5已经有两条回路了,一条是Q0.4和T38的,另一条是Q0.2的。把Q0.2的回路放到另一个网络里(网络6)。