风机盘管进水是热的,出水是冷的是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-28
进出水温有一定温差是正常的,说明风机盘管在进行正常的冷热交换。
如果出水温度过低,一般是水流量太小造成,可以检查一下管路是否局部被堵了。
你也可以去沈阳百灵暖通工程科技网站看看,那里有很多这方面的资料可以参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eQGe8FLc4.html
其他回答
第1个回答 2011-12-29
现在不是冬天开制热呢么?主机从外界交换来的热量加热水,再输送到你风机盘管来与你室内空气来进行热交换,你不就感觉到暖了么?由于你热水与你室内冷空气交换了热量,就会冷却下来就变冷了。夏天你开制冷就会反过来。
第2个回答 2012-01-04
假如是二管制盘管,那么就有二种可能:
1、盘管配置太小;
2、流量不足;
假如是四管制盘管,那么应该是接错管子了。
最好能提供供回水的实测温度,便于分析。
本回答被网友采纳
相似回答
风机盘管进水管热
回水不热怎么处理?
答:
1.管道内部积存有空气,在管道内形成了气堵,阻挡了管道内部的热量传递,使得进水管的热量无法传递给回水管
。这时应将放气阀打开进行放气,让空气被排放干净。2.进水管分水器周边的过滤器使用时间久了,被管道内的水垢、铁屑等杂质堵住了,造成流入管道内的水量变少了,使得
水循环变差导致的
。这时应将过滤器...
风机盘管进水热
回水凉跟管道粗细有关系吗?1256789都正常,唯独34层是进...
答:
风机盘管进水热回水凉的情况可能与管道粗细有关
,尤其是在系统设计和安装过程中,管道的大小会直接影响水流的速度和热交换效果。如果在34层的风机盘管系统中,进水热而回水凉,可能有以下几种可能的原因:1.
管道设计不当
:管道的直径选择不合适或布局不合理,导致水流速度过快,热交换时间不足,使得回...
风机盘管进水热,出水
不热,排气后水热,风机盘管开机后水变凉
答:
说明流过风机盘管的水流量不足
。检查并调整水管路。
风机盘管进水管热
回水不热怎么处理
答:
进水管热说明热水已经进入,回水不热说明热水没有从这里流出,但热度应该有差别
。问题是,热水从哪里流走了?具体设备不清楚,按照这个思路自己分析吧。希望能够帮到你。
风机盘管
供水温度低回水温度高是怎么回事
答:
看到你的问题始终没有弄明白你所表达的问题或者是你想解决什么问题?
进水
温度低,回水温度高,这是很正常的,具体的进水温度是多少,回水温度是多少你得说出来,才能正确判断
风机盘管是
不是有问题。