变频器abb acs510 ,通电就出现R5001故障。是什么意思?该如何解决?

如题所述

故障点在整流回路的直流电源部分 一般只要风扇转就是SMIO-01C的问题,最简单的就是连接排线掉了而已,联系你最近的ABB授权服务中心就好。

1、变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

2、变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-14
传动无响应
此故障分几种情况分析:
1、先确定上电变频器内风机是否转动
2、如果转,说明24V电正常,可能是因为控制盘没插进,也可能是主控板的排线松了
3、如果不转,说明可能是24V电源坏,也可能是整流模块坏,此时需要联系ABB服务中心处理
第2个回答  2011-12-10
故障点在整流回路的直流电源部分 一般只要风扇转就是SMIO-01C的问题,最简单的就是连接排线掉了而已,联系你最近的ABB授权服务中心就好,不是什么大问题本回答被提问者和网友采纳
相似回答