一次主母线电流为1000A,要让它在电流表上显示,那要用多少变比的互感器?电流表一般显示多少A?

如题所述

1000A/5A即可,互感器一般可过载20%,电流表选6A。一次1000A时,电流表显示为5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-20
电流互感器一般有/5A,/1A的,主母线实际电流最高不超过1000A,如仅用来显示,则电流互感器选择1000~1500/5A皆可,/1A一般在高电压变电站(110kV及以上)采用;
测量用电流互感器精度为0.5,一般对精度要求不高;
计量用电流互感器精度一般要采用0.5s或0.2s,具体根据当地供电部门要求设置,计量表计需要较表;
保护用电流互感器精度采用5P(10P)10~30(VA),容量根据保护二次驱动负荷要求确定;
电流表显示为实际电流;
电流互感器的精度测定,一般要专业生产厂家或专门检验机构(供电局有)出具检验报告才有效力,自己检测没有权威说服力。
第2个回答  2011-12-19
用1500/5或者1200/5的互感器和配套的电流表,表的示数还是1000
第3个回答  2011-12-19
1200/5A的电流互感器,配1200/5A的电流表,显示实际电流。追问

准确度为0.1、0.2、0.5、1、3、5等级的电流互感器准确度由左往右越来越高还是越来越低?

追答

低,电流指示一般用0.5就可以了。

追问

比如1000/5的电流互感器,它的精度是多少啊?那怎样检测它的精度呢?

追答

0.1~5就是代表(0.1~5)%的精度。在出厂时测试合格。也是在标准一次电流时,二次电流的偏差。电流互感器上有标明的。

追问

我知道互感器上有标明它的精度,可是有些客户在买时要测它的精度,有没有具体的检测方法?

追答

需大电流发生器、标准电表(0.1级)、大容量调压器。一般现场无法达到。

相似回答