55问答网
所有问题
电压互感器为什么不需要校验动稳定和热稳定度,而电流互感器却需要校验?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-25
1、
熔断器
的保护特性是反时限的,通过的短路电流越大,其熔断时间越短,它可以在短路电流还没有达到最大值前,熔丝就熔断了,从而避免了被保护的设备遭受最大短路电流的冲击;
2、
电压互感器
是用熔断器进行保护的,其不会受到大的电流冲击,所以不用校验动稳定和热稳定度,而
电流互感器
由于不能装设保护,所以需要校验动稳定和热稳定度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eQ8GLGGQc.html
其他回答
第1个回答 2011-12-21
当母线流经短路电流时,短路电流会流经电流互感器的一次绕组,所以要考核互感器的动热稳定能力。而电压互感器测量的是母线对地电压或母线之间的电压,短路时短路电流不可能流经电压互感器内部所以电压互感器不需做动热稳定试验。但他需要做短路试验。
相似回答
电压互感器为什么不需要校验动稳定和热稳定度,而电流互感器却需要校验
...
答:
2、电压互感器是用熔断器进行保护的,其不会受到大的电流冲击
,所以不用校验动稳定和热稳定度,而电流互感器
由于不能装设保护
,所以需要校验动稳定和热稳定度。
电压互感器为什么不需要校验动稳定和热稳定度,而电流互感器却需要校验
...
答:
2、电压互感器的设计使其不会遭受大电流冲击,因此不需要进行动稳定和热稳定度的校验
。电流互感器则由于缺乏相应的保护措施,必须进行这些校验来确保其在过载条件下的可靠性。
6.
电压互感器为什么不需要校验动稳定性和热稳定性
答:
电压互感器不需要校验动稳定性和热稳定性
的原因如下:1.
电压互感器的工作原理决定了它不会直接受到线路或电气设备故障电流的影响
。故障电流通常会绕过电压互感器,因此无需担心其动态稳定性。2. 电压互感器的设计使其能够在电压降低的情况下正常工作。在一些近端故障情况下,电压可能会下降,但电压互感器...
6.
电压互感器为什么不需要校验动稳定性和热稳定性
答:
因为线路或电气设备的故障电流并不经过电压互感器,
而且有些近端故障还会使电压降低
,因此不需要校验动稳定和热稳定。
6.
电压互感器为什么不需要校验动稳定
性
和热稳定性?
答:
电压互感器不流过母线
电流,
只负责测量电压。所以短路电流根本不流过它,所以
不需要动热稳定
试验。动热稳定试验是考核当母线短路时出现短路电流流经设备是设备本身的承受能力。
电压互感器需要
测短路试验。
大家正在搜
电压互感器为什么不需要校验动
电压互感器需要热稳定校验码
电压互感器为什么不用校验
电压互感器需要做什么校验
电压互感器不需要校验
不需要进行热稳定校验的电器是
电抗器需要校验动热稳定吗
电压互感器怎么选型和校验
电容式电压互感器校验器
相关问题
6.电压互感器为什么不需要校验动稳定性和热稳定性
6.电压互感器为什么不需要校验动稳定性和热稳定性?
为什么选择电压互感器时不用校验动稳定和热稳定性
为什么电压互感器不要校验?
请问额定电流、热稳定电流、动稳定电流,为什么不适用于电压互感...
电流互感器的选择与检验
电压,电流互感器怎么选择